Статья построена на примере использования материалов Ceresit, в своей отделке вы можете выбрать любые другие аналогичные марки.

Начнём с самого начала. У нас с вами есть дом, у дома как всегда очень неровные, прямо скажем очень кривые стены. Перед нами с вами стоит задача утеплить стены этого дома по технологии Мокрого фасада с применением фасадного пенополистирола ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) либо фасадной минераловатной плиты плотностью 120-150 кг/м3.

Для Москвы и Петербурга, если стены дома были построены из пено или газобетона марки Д500-Д600, керамзитобетона толщиной 200-500мм, если они из щелевого кирпича, многещелевых керамических блоков, арболита, требуется фасадный пенополистирол ППС-16Ф толщиной от 120мм и больше, обычно используются толщины 120 и 150мм. Толщина пенополистирола определяется двумя расчётами: расчёт на теплосопротивление ограждающей конструкции и расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены.

Толщина минераловатной плиты определяется расчётом на теплосопротивление ограждающей конструкции, расчёт на влагонакопление в конструкции не требуется.

Итак возвращаемся к подготовке основания. Вначале мы производим простукивание фасадов, удаляем все слабые облицовки, бугры и наплывы раствора, локальные провалы кладки заполняем кладкой либо специальным цементным раствором.

1.png

Хочу обратить особое внимание на то, что перед приклейкой утеплителя не требуется предварительное оштукатуривание всех плоскостей утепляемых фасадов. Такое оштукатуривание уменьшает надёжность и долговечность всей системы в целом, ухудшает качество приклейки утеплителя.

Отдельной темой являются фасады, окрашенные краской. Если в процессе осмотра выясняется, что структурно крепкой, мёртводержащейся на основании, фасадной паропроницаемой краской окрашен бетон либо штукатурка, то данное основание считается крепким и надёжным, чтоб непосредственно на эту краску производить приклейку пенополистирола. Но если между краской и основанием есть шпаклёвка, то данное основание в большинстве случаев не может быть признано крепким и надежным, часто требуется удаление шпаклёвки и краски специальной алмазной чашкой, одетой на мощную углошлифовальную машину (болгарку). Окончательное решение о пригодности или не пригодности основания принимается на месте после специальных тестов.

Нужно помнить, что поверхность окрашенная краской является слабовпитывающей и поэтому требуется принятия решения о типе клея на который будет приклеиваться пенополистирол либо минераловатная плита. Если основание ровное, то наиболее целесообразным является приклейка на пенополиуретановую клей-пену Ceresit CT 84. Если несмотря на это всё таки будет принято решение производить приклейку на цементный клей, то понадобится дополнительная подготовка основания, а именно насечка топором, устройство адгезионного обрызга за счёт затворения клея СТ 83, СТ 85, СТ 180 или СТ 190 водой с добавлением адгезионной добавки СС 81. Вначале адгезионная добавка разводится в воде в пропорции 1х4-6, потом этой водой затворяется цементный клей. Адгезионный обрызг наносится на поверхность при помощи кисти-макловицы, что позволяет создать очень надёжный адгезионный контактный слой под последующую приклейку утеплителя.

Аналогично нужно производить подготовку других сложных оснований таких как фанера, ОСП (OSB), асбестоцементный лист под приклейку пенополистирола и минераловатной плиты на цементный клей.

Теперь поговорим о грунтовании основания. Грунтовка применяется для того, чтоб связать пыль на поверхности, чтоб основание, на которое будет нанесён клей и приклеен пенополистирол, на которое будет нанесена штукатурка, в первый момент не высосало из них всю воду, чтоб клей либо штукатурка не высохли, а смогли набрать положенную им марку.

Поэтому нужно использовать следующую технологию грунтования основания наружных стен. Грунтовку Ceresit CT 17 нужно наносить в три захода, наносить при помощи распыления. Для распыления использовать садовый распылитель от садовых вредителей, либо компрессор и таркрет-пистолет.

3.png
4.png

В первый заход грунтовка смешивается в водой в пропорции одна часть грунтовки на шесть частей воды, очень интенсивно наносится на стены до такого состояния, что основание больше не может её впитывать, на поверхности появляется «испарина». Дальше необходимо основанию высохнуть до такого состояния когда на поверхности появятся сухие пятна в количестве примерно 50%. После этого нужно приступить к следующему этапу грунтования, ко второму заходу.

Во второй заход грунтовка смешивается с водой в пропорции одна часть грунтовки на четыре части воды. Процесс полностью повторяется как и в первый раз.

5.png

В третий заход грунтовка смешивается с водой в пропорции одна часть грунтовки к двум частям воды. Полученный состав наносится не так интенсивно как в предыдущие два раза, чтоб не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку. После полного высыхания поверхность готова к дальнейшей работе, обычно работы продолжаются на следующий день.

Возникает вопрос что делать в пустотами в швах, с выщербинами, со сколами кирпича и блоков. Незаполненные щели в кладке газобетонных, керамзитобетонных, керамических и прочих блоках за сутки двое перед приклейкой нужно заполнить качественной монтажной пеной. Если это сделать раньше, то пена быстро сгорит под солнечными лучами и работу придётся повторять.

Также выщерблины, сколы и швы можно заполнить специальной строительной штукатурной смесью Ceresit CT 24. Если требуется нанести смесь на сложное основание, на тяжёлый бетон, на силикатный кирпич, на газобетонный блок, то нужно сделать адгезионный обрызг. Адгезионный обрызг получается при затворении штукатурки водой, разбавленной адгезионной добавкой СС 81 в соответствии с регламентом, указанным на упаковке. Адгезионный обрызг наносится кистью-макловицей. Адгезионный обрызг создаёт контактный слой, штукатурка никогда не отлетит от такого подготовленного основания.

Также перед приклейкой утеплителя вы можете столкнуться с наличием локальных впадин и локальных выщерблин наружных стен, которые обычно связаны с переделкой ограждающих конструкций в результате пристроек, надстроек, частичного демонтажа и повторного возведения ограждающих стен штучными материалами, которые по геометрическим размерам не совпадают с первоначально использованными при строительстве. В таких случаях имеет смысл перед приклейкой основного утеплителя заклеить эти полости и впадины отдельными листами пенополистирола, дождаться полного высыхания клея и потом срезать и сошкурить всё лишнее заподлицо с основной плоскостью фасада, тем самым произвести выравнивание.

Было / стало
6-7.png

Среди многих интернет-блогеров и диванно-офисных специалистов существует мнение, что перед приклейкой утеплителя требуется обязательное предварительное оштукатуривание основания цементной штукатуркой. Это мнение ошибочно и вызвано отсутствием у этих людей реального опыта утепления и отделки фасадов.

Диванные специалисты и блогеры видимо не знают, что выравнивание плоскостей фасадов производится во время приклейки пенополистирола на фасад дома. Выравнивание фасада производится варьированием толщины пенополистирола, листы подрезаются по толщине при помощи лучковой пилы — в народе КОЗА с режущей кромкой из нихромовой нити, горячего ножа и наждачной тёрки.

8.png

Использование предварительного оштукатуривания требует дополнительных финансовых затрат, отнимает много времени и сил, так как штукатурка достаточно долго набирает свою прочность. Также этот метод значительно уменьшает надёжность системы в целом:

- для подготовки основания, предварительного оштукатуривания нужно использовать специализированные штукатурные смеси, которые достаточно дорогие, обычная самодельная штукатурка из песка и цемента для этого не подходит;

- штукатурка всегда слабее чем утепляемое основание, существует реальный шанс сбить недозревшую штукатурку при дюбелировании утеплителя, приклеенного на фасад;

-дюбеля, которыми будет дополнительно крепиться утеплитель будут установлены не в основание, а как раз в эту штукатурку, а нужно чтоб были в основании;

-приклейка на гребёнку менее надёжна, чем приклейка методом окантовка плюс ляпухи, при приклейке на гребёнку велика вероятность качественно приклеить только половину листа утеплителя, вторая часть листа будет только касаться вершинами гребёнки клея и нормально не приклеится на фасад.

Установка строительных лесов производится на расстоянии равном толщине утеплителя плюс 400-450мм. Если поставить леса ближе, то будет неудобно делать базовый армирующий слой и наносить декоративную штукатурку, стойки лесов будут мешать равномерным круговым движениям пластиковой тёркой. Если поставить леса дальше, то будет неудобно клеить пенополистирол и существует опасность падения рабочих в пространство между фасадом и лесами.

Провеска шнурками начинается с того, что арматура диаметром 12 мм забивается в верхней крайней левой и верхней крайней правой частях утепляемой плоскости.

9-10.png

На расстоянии равном толщине утеплителя плюс 10 мм привязывается шнурка с отвесом и спускается вниз. На арматуре карандашом либо маркером оставляются соответствующие метки.

В самой нижней точке плоскости слева и справа, в касание к шнурке-отвесу забивается другая арматура диаметром 12 мм, на арматуре карандашом либо маркером оставляются метки.

11-12.png

После этого отвес снимается и по метками натягиваются вертикальные шнурки. К вертикальным шнуркам на канцелярские скрепки либо пластиковые стяжки крепится горизонтальная провесочная шнурка.

13.png

Именно по этой шнурке впоследствии будет производиться разметка пенополистирольных и минераловатных листов, в соответствии с этой разметкой будет производится их подрезка лучковой пилой-Козой по толщине.

14.png

После установки вертикальных и горизонтальной шнурок на чертежах либо эскизе делаются отметки, показывающие фактическое расстояние от основания до вертикальных и скользящей шнурок. Составляется исполнительная схема. Согласно исполнительной схеме производится окончательный заказ толщин пенополистирола и минераловатной плиты на объект, достаточно часто приходится привозить листы утеплителя разных толщин.

При составлении исполнительной схемы мы производим все фактические замеры существующих стен, размеры оконных и дверных блоков, измеряем расстояние между ними. Это нам необходимо для того, чтоб заранее составить схему раскроя листов утеплителя, неправильный раскрой листов утеплителя приведёт к высокому проценту обрезков и существенно увеличит срок производства работ.

Технология утепления и отделки фасадов, технология мокрых фасадов EIFS требует от нас чтоб по углам оконных и дверных проёмов у нас были установлены целые листы, чтоб там не было стыков листов. Целые листы по углам оконных и дверных проёмов называются Г-шки, минимальная сторона Г-шки должна быть не менее 200мм. В противном случае по углам оконных и дверных проёмов могут получиться трещины.

Зная размеры листов утеплителя, зная размеры Г-шек производим разметку и на фасаде отмечаем линии верха и низа листов. Мы стараемся использовать по высоте либо полную высоту листа, либо половину его высоты. В соответствии с этой разметкой устанавливаем временную стартовую доску. Временная стартовая доска используется в качестве временной опоры для приклейки первого ряда листов утеплителя, толщина временной стартовой доски должна быть не менее 50мм.

15.png

Вот как производится установка временной стартовой доски

16.png

Далее переходим к установке элементов примыкания с сеткой на оконные и дверные блоки. Элемент примыкания с сеткой выглядит вот так:

17.png

Элемент примыкания с сеткой устанавливается на оконную раму на два вертикальных и на верхний горизонтальный откос. Устанавливается с отступом от края на 15 мм с тем чтобы утеплитель зашёл на оконную раму и создал четверть, препятствующую промерзанию оконного блока через крайнюю зону.

18.png

В результате этого во время приклейки рабочему нужно плотно придвинуть утеплитель к установленному элементу примыкания, который создаёт финишную чистовую линию оконного откоса. Применение элементов примыкания позволяет получить ровные оконные откосы, чистые оконные рамы с одинаковым расстоянием от стеклопакета до финишного откоса.

19.png

В следующей части мы с вами перейдём к приклейке утеплителя на фасад, если будут вопросы, то задавайте, постараюсь подробно на них ответить.