10 этажей двухтрубная система

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АС., 17.02.2016.

  1. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Всем привет. Проблема такая: в десяти этажном пяти подъездном доме двухтрубная система с верхней подачей (ЖКХ). От жильцов часто поступают жалобы на холодные батареи. Причём, только на третьем этаже, другие молчат. Никак не можем понять, почему. Пробовали разные варианты. Переставляли радиаторы с других этажей, холодные только на третьем. Если дело в разности давлений, то не пойму, как на это влияет разные диаметры труб.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А подводка к радиаторам? А если она забитая?
    Кстати, по всем квартирам всех подъездов на 3 этаже такая проблема?
     
  3. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Проведя консилиум, мы поняли, что в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление (не вовсех стояках), потому в радиаторе нет циркуляции. Только никак не сообразим, как с этим бороться. Я слышал про "петлю Тихельмана", но её расчёт очень сложный и не знаю, поможет-ли нам она.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    :clapping::clapping::clapping:
     
  5. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Придумайте, как это изобразить и разместить здесь
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Далее, в качестве примера приведу гидравлический расчет такой вертикальной двухтрубной системы. Для упрощения понимания рассчитывал только пять стояков и одинаковые теплопотери во всех комнатах.

    2тр.ДШ.5см.10эт.ВР1.jpg

    Также к посту приложена эта схема в нормальной разборчивости в формате ПДФ

    Обратите внимание на самый правый стояк. Даже при исправно работающем авторегуляторе давлений обеспечивающем перепад между стояками в 34 кПа, перепады давления на отводах к радиаторам этого стояка уже стали совершенно неверными.

    Причина, демонтаж радиаторного термоклапана в помещении №110 (самое правое, самое нижнее).

    Сейчас расскажу, что именно можно увидеть при анализе этого гидравлического расчета.

    Почему именно в районе 3-5 этажа исчезает необходимый перепад давлений, или даже вовсе в стояке обратки давление становиться больше, чем в подаче (опрокидывается циркуляция).

    Рассмотрим тот же самый правый стояк на схеме. Тот вертикальный ряд радиаторов (второй справа), который проходит через помещение №109.

    Смотрите как меняется перепад давлений на радиаторных термоклапанах разных этажей сверху-вниз: (А от наличия этого перепада и будет зависеть будет ли происходить циркуляция через радиаторы (или другие отопительные приборы).

    10 этаж - 8812 Паскаль
    9 - 7204 Па
    8 - 5914 Па
    7 - 4952 Па
    6 - 4314 Па
    5 - 4000 Па
    4 - 4008 Па
    3 - 4333 Па
    2 - 4978 Па
    1 - 5987 Па

    Видим, что самый небольшой перепад на 5 этаже - 4000 Па. Но это, замечу при правильном функционировании авторегулятора перепада давлений, обеспечивающего разность давлений на стояках 34000 Па.

    Представим себе, что перепад на стояках будет меньше, из-за отстутствия авторегулятора перепада или его неверной настройки. И из всех давлений по этажам вычтем пусть 4000 Па.

    Получится по этажам так:
    3204
    1914
    952
    314
    0
    8
    333
    978
    1987

    И видим, что на 4 и 5 этажах радиаторы работать не смогут в принципе.

    Чтобы не случалось таких ситуаций (и чтобы термоклапаны разных этажей не влияли на работу радиаторов других этажей), систему проектируют так, чтобы для нормальной работы, на всех радиаторных термоклапанах перепад давлений был не менее 10000 Паскаль.
     

    Вложения:

  7. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    К нам приходили спецы, долго смотрели и решили на дальних секциях поставить насос на обратке. Возможно это поможет.
     
  8. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Прикольно. Ну попробуйте. Иногда через ноги быстрее доходит, чем через голову.