1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

20 вольт на водопроводной трубе

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юрий 2008, 29.10.2008.

  1. Юрий 2008

    Юрий 2008 Гость

    20 вольт переменного тока на водопроводной трубе на даче.
    Труба проложена наземным способом.Длина трубы 500 м. До ТП 400м. Замер производится между нейтралью и трубой.
    Электрики отмахиваются- "это, мол, наводка". Но пальцы-то покалывает через воду.
    Искать утечку по столбам? Это 300 пользователей отключать -подключать. Дорого.
    Чо делать?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземлять трубу в нескольких точках.
    Но между нейтралью (подразумеваю ноль) и трубой в доме всё равно может быть потенциал.
     
  3. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ А может просто перекос?
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не должно быть - и ВЛ и труба должны бить заземлены по всей длине...
    ВЛ через столб, а труба посредством опор...
     
  5. Юра

    Юра Гость

    Тут надо определиться относительно земли. Напряжение труба-земля или нейтраль-земля ? (земля в прямом смысле слова). А на рабочей нейтрали из-за перекоса фаз бывает и не такое.
     
  6. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ А труба на муфтах или вся сварная?
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это вы меня спрашиваете?
    Помилуйте, не стоит этого делать - я все равно не знаю ответа:smile3:))
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Ваша труба от воздействия эл.тока всёравно скоро прохудится,замучаетесь ремонтировать,проведите
    пластмассовый водопровод и на пятьдесят лет забудете,что она(труба) у вас есть.
     
  9. LEO

    LEO заблокирован

    Регистрация:
    07.08.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    Юрий 2008 Скорее всего какойто сосед использует трубу вместо нулевого провода.В целях экономии Эл.энергии
     
  10. Юрий 2008

    Юрий 2008 Гость

    Продолжение вопроса :Если использовать трубу вместо нулевого провода счетчик не показывает?
    Можно или нужно ли нулевой провод заземлить дополнительно? ПУЭ -же предусматривает.
    Вообще-то я понял что я измерял перекос. Чем лечить перекос?Заземлением?
    Но так как руки покалывает кроме перекоса есть и другой контакт. Измерю.
     
  11. Юрий 2008

    Юрий 2008 Гость

    Прошу ответить
     
  12. александр

    александр Гость

    Причины:
    1.Плохое зазаемление нулевого провода ВЛ к контуру в земле на концевой опоре.
    - необходимо вызвать электролабораторию и выполнить измерения.
    Что делать:
    1. Выполните собственный контур заземления, забив в землю три стальных уголка (45х45) длиной (на глубину)по 1,5 - 2,0 метра. Соедините их между собой, методом сварки, стальной проволокой диаметром не менее 10 мм2 выполнив соеденинение с Вашей трубой.
     
  13. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Откуда такие данные? Да ещё и не зная свойств почвы?
     
  14. tyrebel

    tyrebel Гость

    Можно на трубу бросить 220v и прислушаться кто в округе крикнет. либо он (ну кто крикнул просто дотронулся либо он на трубу что то вывел. Юмор.
    а по существу: 1. Посмотри у себя может у вас какойнибуд нагреватель воды бьет, провод у трубы какой мож прохудившийся лежит.
    2. тоже самое у соседей.
     
  15. Александр

    Александр Гость

    Читать пункт 1.
    1.Плохое зазаемление нулевого провода ВЛ к контуру в земле на концевой опоре.
    - необходимо вызвать электролабораторию и выполнить измерения.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом