    Подскажите, как рассчитать размер листов по ширине с учётом перекрытия листов. Если размер листа 1130мм, а какова величина перекрытия листов?
     
  2. о

    о Гость

    Надо просто знать период "синусоиды", т.е. расстояние между гребнями. Не помню точно, как его режут и каких он бывает стандартов (пройдитесь по сайтам), но от фактической ширины отнимать надо, кажется, чуть меньше полпериода (хотя все равно весь рассчет в периодах). Опять же, к чему точность? Шифер сам Вам определит весь расклад.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    Человек хочет расчитать расход на огромную площадь, а уроки арифметики в школе прогуливал. Иначе бы прибавил 116.
     
  4. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Большое спасибо всем за помощь. Отдельное спасибо доброжелателю Анатолию.
    Если это тоже кому-то интересно, можно посмотреть ГОСТ30340-95. Оказывается (ну не сталкивался никогда раньше) у шифера есть на краях перекрывающая кромка (длиной b1=43мм) и перекрываемая кромка (длиной b2=37мм), причём перекрываемая кромка ниже основной высоты волны на 8мм (то есть, все листы на крыше надо укладывать единообразно). b1+b2=80мм, соответственно, получилась формула:
    (В-80)(n-2)+(2В-80), где В=1130мм - ширина 8ми волнового листа, n - число листов по ширине крыши. Это будет максимальная ширина перекрываемая n - листами. Естественно, можно для уменьшения ширины увеличить перекрытие листов на величину периода волны, по ГОСТу это 150мм.
     
  5. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если это шифер, перекрывается только 1 волна и крепеж идёт во 2-ю и 6-ю волну (верх волны). Если уклон кровли с 10 до 20 градусов потом горизонтальный нахлёст 200 мм, если больше, чем 20 градусов потом горизонтальный нахлёст может быть только 150 мм. Но в случае уклона с 10 по 15 градувом этот нахлёсть необходимо уплотнять лентами.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  6. При уклоне менее 18 градусов, шиферное покрытие не рекомендуеться. При таянии снега могут быть проблемы.
     