1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Aeg gbt 124

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем кирилл1983, 29.10.2013.

  1. кирилл1983

    кирилл1983 Новичок

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Доброго времени суток! Котел все-таки удалось запустить, но только не полностью). При выставлении функций, символ отопительного контура мигает, хотя должен быть постоянным( и вдобавок ко всему после пары попыток зажечься (горелка ненадолго загорается) выдает ошибку Е01 ... Может кто встречался с подобной проблемой? :blush:
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Вилку в розетке переверни.
     
  3. кирилл1983

    кирилл1983 Новичок

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо! Помогло! Котел работает исправно, только индикатор отопления все равно мигает, а в паспорте указано обратное :yes3:
     
  4. ИРИНА

    ИРИНА Гость

    спасибо!как бы смешно не казалось и нам помагло1САМИ И НЕ ДО ДУМАЛИСЬ БЫ.УЖЕ СОБИРАЛИСЬ МАСТЕРУ ЗВОНИТЬ
     
  5. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Ничего смешного - котел фазозависимый.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом