1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Алюминиевые и биметалические радиаторы в одной системе?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Натальяя, 22.08.2012.

  1. Натальяя

    Натальяя Гость

    Подскажите,можно ли ставить в одной системе отопления(частный дом,котёл двухконтурный ferroli) разные радиаторы-алюминиевые и биметалические.Хотим постепенно алюминиевые заменить на биметал,так как текут секции постоянно.
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Можно, ничего страшного в этом не будет.
     
  3. Ан

    Ан Активный участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кировская область
    А почему текут?Старые что ли?
     
  4. Натальяя

    Натальяя Гость

    прошло пару лет после того как поставили и по очереди начали течь,только и успевай менять,намучились уже.Не знаем почему.
     
  5. Ан

    Ан Активный участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кировская область
    А "фирму" какую ставили? У нас и "китаезу" ставят - служат нормально.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    На электрохимическую коррозию очень похоже. Ставьте чугун - проблем не будет.
     
  7. Натальяя

    Натальяя Гость

    Ставили разных фирм,одно и тоже.

    Нам сказали,что может это из-за химической реакции с медным теплообменником.

    А если биметал поставить-коррозия будет?
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Это неправда.
    Не уверен, что не будет.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если брать биметал с полностью стальным каркасом,то все должно быть нормуль,а вообще надо бы поинтересоваться из чего СО выпонена? Не пытаются ли они "одалживать" у государства электричество,путем посадки нуля на водопровод? Стоит ли диэлектрическая вставка на газопроводе?... Мне думается,что дело не в радиаторах,а именно где то снаружи. Может система не промыта и по ней гоняет стружку медную (не спрашивай откуда она там-это я так просто варианты накидываю),да много чего может быть. Не просто так все радиаторы гниют,ой не просто так.Если дело в косяках с эл.снабжением,то и чугуний безславно погибнет,подмочив и свою репутацию и полы в доме.
     
  10. Ан

    Ан Активный участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кировская область
    С современными приборами учета это не прокатит.Считать прибор будет всеравно.И если есть голова на плечах,то думаю автор запроса этим не занимается.Другое дело если эл.тен врезан в систему для подогрева и "посажен" куда не надо.Вчера получил информацию.У нас оказывается в одном из районов тоже подобное было.Грешат на состав воды.Поменяли на чугуний,проблемы "ушли".
     
  11. Ан

    Ан Активный участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кировская область
    А разве нынче оно у государства?
     
  12. Натальяя

    Натальяя Гость

    если честно,ничего не поняла про электричество и т.п.У нас ничего такого нет.

    Может просто вода плохая у нас.Когда включено отопление по батареям часто какие-то камешки проскакивают и стучат, и когда сливаешь воду при смене секций,то вода ужасно ржавая с примесями.Может нужно воду в системе полностью заменить(уже как четвёртый год не сливали воду ,так и стоит)?
    И ещё,чем ближе к котлу батарея тем чаще на ней текут секции.
     
  13. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    1. Из какого материала выполнена система?
    2. Если трубы из металла - имеют ли они контакт с землей?
    3. Заземлен ли котел?
    И, как правильно подметил a-x-e-l-1
    Совершенно с вами согласен.
     
  14. Натальяя

    Натальяя Гость

    1.трубы полипропиленовые,части труб,подключаемые к котлу-медные.
    2.нет
    3.нет
    Вставки нет
     
  15. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Котел нужно заземлить. Диэлектрическую вставку на газопровод нужно поставить. Это обязательно.
    Хоть я и не сторонник слива воды из системы (по хорошему, ее никогда сливать не нужно), но вам лучше ее все таки слить, систему и радиаторы хорошо промыть и только после промывки залить умягченной очищенной водой. А не той, которая с водопровода. Подготовленную воду можно взять, например, после химводоочистки на какой - нибудь котельной.
     