1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Аогвк-35

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем nur, 19.01.2008.

  1. nur

    nur Гость

    котёл АОГВ-35
    Почему запальная горелка котла АОГВ-35. горит с большим напором? Когда загорается основная горелка - запальная становится чуть слабее(пламя). После срабатывания автоматики(когда основная гаснет), на запальной опять большое пламя. Напор до того большой, что через два-три срабатывания автоматики запальная горелка гаснет.
    Регулироваь газовым краном пробовал - получается мало газа на основной горелке.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Проверить надо, форсунка запальной горелки на месте или нет. Вызывайте газовщиков.
     
  3. nur

    nur Гость

    форсунка на месте, и котел сам по себе новый.
    работает всего неделю.
    а газовики у нас не шибко грамотные - :drinks:
     
  4. владимир vergun_lg

    владимир vergun_lg Участник

    Регистрация:
    12.01.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    скажите а какая автоматика стоит на вашем котле .какой трубой произведен монтаж подключения по газу и каким давлением подходит газ к дому среднен или низкое
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Да нет, думаю это не причем, хоть соткой, по барабану. Вот давление стоит измерить. Возможно , по просьбам трудящихся, у которых стоят импортные котлы, давление действительно держат 180-200мм. Тогда возможны проблемы. Дам совет, за который не несу ни какой ответственности, сам так делал раза 2-3, помогало. В трубку, перед запальной форсункой, засовывал кусочек проволоки, подходящего диаметра. Методом тыка достигал нужного результата, но это крайне не правильное решение вопроса. Просто денег у владельцев котлов на редуктор нет. Впрочем первый , оборудованный кусочком гвоздя, работает уже 4-ю зиму, пока претензий нет. Можно форсунку меньшего диаметра поставить. Можно поработать с газовым клапаном, но это по инету не делается.
     
  6. nur

    nur Гость

    автоматика на котле обычная стандартная, которая идет почти на всех АОГВК.
    газ подходит трубой 25-го диаметра до наруж. стены и в котельной есть переход на 15-ую, до котла.
    а про давление ничего неизвестно.

    советуете установить редуктор?
    подойдёт обыкновенная "лягушка"?
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Нет, она расчитана на другое давление на входе. Надо поискать редукторы на более низкое давление. Пошукаю, можа чего нарою.
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Блин, забыл. Прежде чем покупать редуктор, нужно померить давление, можа он и не нужен. Можа надо с клапаном работать.
     
  9. nur

    nur Гость

    А какое должно быть давление в газопроводе?
    И как работать с клапаном?
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Руководить на расстоянии регулировкой газового оборудования не возьмется ни один здравомыслящий газовщик. Я не сумашедший. Давление в газопроводе должно быть 130мм.вод.ст.
     
  11. pavva

    pavva Гость

    Если на котле самая обычная автоматика и он еще совсем новый, а устанавливали его, наверное, самостоятельно, то стоит проверить расположение термопары над запальной горелкой. Иногда встречается плохая (холодная) пайка концов катушки к контактам.
     
  12. nur

    nur Гость

    Котел действительно новый с обычной автоматикой. И расположение термопары проверял, пробовал его сдвигать с места, вроде расположил нормально. И форсунку проверял, не открутилась ли.., все на месте. Но напор газа всё равно большой. Зпальная горелка сильно горит, с напором. И тем более ночью напор сам посебе усиливается, а днем обратно нормализуется. :scratch one-s head:
     
  13. ВанГог

    ВанГог Участник

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    48
    Лайки:
    0
    Извините, но хочу у NURа поинтересоваться. Хватает ли горячей воды на ГВС? Если у меня кухня, умывальник и душеая кабина и семья 4 чел - мне хватит с таким котлом горячей воды? Или у Вас еще бойлер есть?
     
  14. nur

    nur Гость

    Горячей воды вам хватит. Если надумаете приобретать котел этой марки - обязательно и внимательно прочтите паспорт(руководство по эксплуатации) котла!
     
  15. ВанГог

    ВанГог Участник

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    48
    Лайки:
    0
    А в чём осторожность? Есть какие-то подводные камни?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом