1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Арматурный пояс на уровне 30-32 ряд кирпича чистовой кладки - как сделать

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем Серенький, 23.04.2011.

  1. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Добрый вечер господа форумчане ! подскажите пожайлуста как сделать арматурный пояс в верхней части (на уровне 30-32 ряд кирпича чистовой кладки) строящегося дома?
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Смотря для каких задач.
    для замыкания контура я делал так: img_249535.jpg
    2 ряда сварной сетки через серьги залитые армированным полипропиленовой фиброй составом пескобетона М300
    А так выглядит масса смеси с армировкой полипропиленовой фиброй.
    Короче кисель.. :laugh1: img_249535_2.jpg
     
  3. Александр

    Александр Гость

    30-32 ряды кладки - это примерно на высоте 230-245 см от основания кладки, уровень дверных перемычек, если кладка из обычного модульного кирпича. Предлагаемый на фотографиях вариант не подойдет,особенно если на стену будет опираться железобетонное перекрытие(плиты или монолит. Если сообщите электронный адрес, готов выслать эскиз , как это устроить.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    И что из этого следует??? Какая связь с высотами? :shok:
    Не подходит?
    Это еще почему???
    Поясните...

    Мне ?? Зачем?
    Я у себя это уже устроил и не сожалею..
     
  5. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    а можно ли сделать верхний арматурный пояс (под мауэрлат) из U-блоков, заложив в них во внутрь арматуру и залить бетоном? Этот блок будет опираться на газосиликат (18 см) а частью висеть над базальтовой ватой (5-7 см)? и как соединять арматуру - вязать или варить каркас?
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Можно.
    Насчет "висеть" над ватой непонятно...
    Пояс как пролетная балка будет работать???
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Без разницы.. как Вам удобней при определенных навыках и умении!
     
  8. Александр

    Александр Гость

    Арматуру несущую с распределительной - лучше вязать. Стержни несущей арматуры лучше варить в нахлест , длина шва должна быть не менее 10 диаметров свариваемой арматуры, если стержни разных диаметров, считается по меньшему из них. В колоннах и поясах, опирающихся на стены допускается соединение несущих стержней без сварки , нахлест должен быть не менее 50 диаметров
     
  9. Александр

    Александр Гость

    Да можно, при условии что U-блок не сломается под тяжестью бетона, можно на время заливки бетона и схватывания, обжать его досками. Но лучше чтобы над базальтовой ватой нависал железобетон.Так как пояс из U-блоков используется для подоконников, перемычек в самонесущих стенах и перегородках. Для несущих конструкций он не применим.
     
  10. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    заморочился по полной программе - выложил U-блок, заложил в него арматуру. Теперь планирую залить керамзитобетоном - подскажите нужно ли в данный керамзитобетон добавлять песок, или просто керамзит,вода и цемент ?? (на данный блок заполненный керамзитобетоном будет опираться балка деревянная 150*200 мм)
     
  11. Сергей-

    Сергей- Гость

    Песок обязателен.
    Каким именно образом?
     
Похожие темы
  1. Aleksandr
    Ответов:
    10