1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Армирование монолита

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем Владислав, 04.09.2008.

  1. Владислав

    Владислав Гость

    Нужен совет по армированию пола 1-го этажа .
    Есть комната 6м на 6м. По периметру несущий фундамент. Нужно сделать монолитное перекрытие. Планирую внутри сделать минифундамент для пола-две ленты так , чтобы уменьшить ширину пролета до 2 м.
    Вопросы
    1.Достаточно ли на пролете 2 м армировать жб плиту только снизу арматурой 12 с шагом 20см и поперечно арматура 8 с шагом 30 см при толщине плиты 12 см.. Не совсем понимаю для чего делается верхнее армирование?
    2.Можно ли вместо щебня в бетоне использовать керамзит?
     
  2. Владислав

    Владислав Гость

    Рекомендую сделать армирование по рёбрам жёсткости, образованные " минифундаментом для пола-две ленты ". Арматуру ложить как можно ниже. Помните - арматура работает только на разрыв. Иначе - деньги на ветер.
    Должно получится по принципу плиты перекрытия типа П
    Керамзит я бы положил под бетон на щебне.
     
  3. Руслан

    Руслан Гость

    Все что вы предложили сделать можно, но про этом мало кто знает, т.к. редко выполняют такие конструкции.
    Верхняя арматура точно нужна. Позвольте не буду объяснять 33 причины, по чему она ставится.
    Керамзит это не эквивалентная замена крупному заполнителю, бетон на керамзитовой основе намного слабее. Так что лучше этого не делать. Есть много научных трудов и рекомендации по такому бетону и при испытаниях получалось так что бетон крошился, а армокаркас оставался.
    При армировании 6х6 м при опирании по контуру не нужно делать промежуточных опор. Делается полита 200 или 220 мм и армирование верхнее и нижнее 12 с шагом 200мм.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.09.2015
  4. Владислав

    Владислав Гость

    Скажите хоть несколько причин для чего нужно верхнее армирование. С нижним все понятно
     
  5. Руслан

    Руслан Гость

    Арматура ставиться в любой зоне для восприятия усилий или возникновения трещин. Верхней зоне арматуру всегда ставят в местах опирания т.к. в этих местах растянута верхняя зона и там рабочая верхняя арматура, а нижняя конструктивная от образования трещин и сколов. Потом есть требования норм, но они по смыслу повторяет написанное выше.
     
  6. egurg

    egurg Гость

    Можно перекрыть и всю комнату 6х6 м. Арматура по низу класса А-III диаметром 16 мм. с шагом 100 мм , причем в обоих направлениях, так как соотношение длины и ширины менее, чем 1 к 2. В данном случае плита работает в двух направлениях. В верхней зоне арматура А-III диаметром 12 мм с шагом 150 мм.

    Если поставить хотя бы одну стены, чтобы получился пролет 3х6 мм, то перекрытие работает по наименьшему пролету. Тогда армирование по наименьшему пролету - 3 м по низу арматурой класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом 100 мм, по наибольшему пролету А-III диаметром 8 мм с шагом 200 мм, армирование в верхней зоне арматурой класса А-III диаметром 10 мм с шагом 150 мм.

    Толщина бетонной плиты должна быть 16 мм - по нормам. Бетон тяжелый марки не ниже B 20, лучше В 25.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом