    Пожалуйста, посоветуйте, какой состав пола должен быть в неотапливаемом складе угля (толщина, армирование и т.д.). Место строительства - Сибирь, грунт - суглинок. Уголь будут перемещать трактором МТЗ. Спасибо.
     
  2. Oleg Klyshko

    Oleg Klyshko Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    106
    Лайки:
    12
    Адрес:
    Балаково
    основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
     
    uher нравится это.
  3. Oleg Klyshko

    Oleg Klyshko Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    106
    Лайки:
    12
    Адрес:
    Балаково
    Еще могу посоветовать такой вариант как стабилизация грунтов. Если в двух словах глину мешают с цементом, тромбуют катком и основание имеет прочность не меньше чем в бетоне
     
  4. uher

    uher Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
     
  5. uher

    uher Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    При этом сетка диаметром 12 А2
     
  6. uher

    uher Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 А11 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
     
  7. Oleg Klyshko

    Oleg Klyshko Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    106
    Лайки:
    12
    Адрес:
    Балаково
    Гладкая арматура применяется только на закладные детали допустим как "лягушки"( ставятсе между нижней и верхней сеткой) в моей практике никогда не делали сетку или каркас из гладкой арматуры. Возможно применить А111 диам 10. В15 слабый бетон хотя бы В20 залейте, думаю под гусеницами трактора слабый бетон быстро разрушится.
    Про устройство бетонных полов можете почитать у меня на блоге
     
    uher нравится это.
  8. uher

    uher Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Спасибо большое
     
Похожие темы
  1. Борисова Оля
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 329
  2. ольга
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    9 722
  3. Юлия
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 638
  4. Михаил
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 076
  5. Абукарамыч
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 070
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Устройство пола