1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Автоматика арбат-1

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Viktor2012, 28.09.2012.

  1. Viktor2012

    Viktor2012 Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да лан расслабтесь..Нервы надо беречь)))А за советы пасиб)
     
  2. Evgeniya

    Evgeniya Гость

    Пожалуйста кто может подскажите, автоматика арбат, запускается с 3 раза, при повышении температуры выключается, обратно запускается опять же с третьего раза. При температуре теплоносителя выше 60 градусов не работает
     
  3. неисправен термобаллон..
     
  4. VITOLD 2013

    VITOLD 2013 Гость

    bbs пишет:
    Так и быть, скину тебе инструкцию по ремонту Арбата, если адрес напишешь

    Пожалуйста аналогичная ситуация, что у VICTOR 2012, bbs выручайте - сбросьте инструкцию и на solvapo@yandex.ru .
     
  5. VITOLD 2013

    VITOLD 2013 Гость

    VIKTOR 2012 как решилась проблема- заменой рабочим сидьфоном с термобаллоном ?
     
  6. Сергей О.

    Сергей О. Гость

    Ну что вы ерунду то несёте, причём тут сильфон с термо баллоном? При не исправном сильфоне горелка будет работать постоянно, и пофиг ей на температуру носителя!
    А если загорается основная горелка при нажатой кнопке, то со штока на кнопке слетел клапан. Такая круглая алюминиевая штука,с резинкой по краю. К штоку крепится завальцовкой и слетает часто.На место вернул, аккуратно обжал на штоке и всех делов то!
    А то развели тут демагогию, юмористы...
    Учите мат.часть, потом советуйте! :blum3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом