1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Автоматика арбат

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем jenia083, 06.04.2009.

  1. jenia083

    jenia083 Новичок

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Товарищи и господа!
    У меня возникла следующая проблема с котлом УЮТ-2, на котором стоит автоматика Арбат.
    Зажигаю фитиль, он нормально горит, но как только поворачиваю регулятор температуры из положения 0, на время загорается основная горелка, хорошо так горит, но только секунд 5, потом щелчок и все гаснет.
    Наверное, дело в автоматике, почему-то прекращается подача газа.
    Кто-нибудь может посоветовать, как это сделать/починить самому или вызвать специалиста или надо вообще автоматику менять.
     
  2. Махровый лодырь

    Махровый лодырь Участник

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Проверить дымоход. если все в порядке -
    2. Вызвать специалиста по обслуживанию. дальше по его рекомендациям.
     
  3. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Скорее всего после жазгания основной горелки проиходит снос пламени на запальной горелки. Посмотрите как запальник горит с основной горелкой и без нее. Омывается ли при этом термопара? Это не дефект блока Арбат - он достаточно надежен.
     
  4. jenia083

    jenia083 Новичок

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если это не дефект автоматики. То как устранить проблему?
     
  5. best996

    best996 Гость

    снизу корпуса выходят 2 медных трубки.одна подает газ на запальник,другая термопара.зажигаешь запальник-смотришь,как пламя омывает термопару(надо нагнуться к смотровому окну).кнопку отпусти,берешься за ручку терморегулятора-поворачиваешь ее,глядя на термопару.загорится пламя основной горелки и в этот момент,если пламя с термопары уходит-котел отключается.это бывает когда засорилось сопло запальника,сними-прочисти.хотя,может тяга велика.я бы начал с прочистки сопла запальника,затем контакт и саму термопару почистил.
     
  6. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Все правильно best996 объяснил. Еще можно взять вольтметр и померить напряжение на термопаре - 30 мВ на холостом ходу.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    Чепуха все это. У меня та же история.Сажу гонит .8 лет проработало прекрасно ТЕРМО АОГВ 7,5 (г.Луганск) И начались страдания...Точно как описано выше.Уже чистил несколько раз.Горелка почищена от сажи,запальник чист.При розжиге термопара не держала.Открутил её и напаял немного олова.Контакт хороший. Значит запальник горит красиво,затем подаю газ на основную горелку .Газ с шумом подается и на запальнике как бы сбивает его.Термопара плохо омывается пламенем и щёлкает клапан.Но странность одна...Большая тяга в смотровое окно воздуха.И пламя стремится идти в окошко...Вылез в окно ,снял защитный грибок,потыкал шупом каналы(думал забиты сажей) Щуп был чист ,признаков сажи не было.И без грибка пока работает...Но пламя красноватое (частицы сажи )Но ,дам больше ,наверно выключится....Как это все задрало...
     
  8. Александр

    Александр Гость

    сразу при отпускании пусковой кнопки загорается основная горелка(регулятор на 0) и больше она не гаснет и пламя не уменьшается,на выключеном котле регулятор крутится практически без усилий.Ощущение что что то заклинило там где регулятор.Может масла туда капнуть?
     
  9. Сергей О.

    Сергей О. Гость

    Заклинил сильфон, что находится под ручкой регулировки. Открути винт на ручке, сними ручку со шлицов, выверни шток ручки, извлеки сильфон. Если но сжимается от руки, значит он вытек, если нет, то чистим, маслом мажем и ставим на место.Вкручиваем шток так, что бы остался зазор между штоком и сильфоном порядка 1 мм. Одеваем ручку, совместив метку с отметкой МАКСИМАЛЬНОЙ температуры. Винт на место и проверяем, на ВЫКЛ шток сильно с усилием сжимает сильфон.
     
    Призывник нравится это.
  10. Александр

    Александр Гость

    заменил сильфон,и всё работает как задумано.
     
  11. ataki-gaz

    ataki-gaz Новичок

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    постоянная сажа из-за подсоса лишнего вторичного воздуха -замените асбестовый уплотнитель между фронтальным листом автоматики и корпусом котла и так же между пластиной запальника и фронтальным листом -возьмите фонарь и осмотрите газоводы -мы каждую осень вычищаем птичьи и паучьи и осиные гнезда (а к вам по весне без грибка скворцы заведут гнездышко)-и не мешает снять верхнюю крышку котла после пластину стальную-попадете в камеру сгорания-там очень много чего может быть между ребрами теплообменника и самое главное в отверстии отходящих газов-если там забито-будете основную горелку и запальник чистить 2 раза в месяц даже при условии замены асбестовых уплотнителей
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом