  1. Алексей

    Алексей Гость

    После замены системы отопления на радиаторы с терморегуляторами и двухконтурным котлом Fondital CTFS 24, оказался практически прикованным к котлу, т.к. при нагреве дома и как следствие отсутствия протока (двухтрубная система) котел перегревается и если не убавить или выключить вовремя - блокируется. Подскажите у кого есть опыт, достаточно ли поставить датчик уличной температуры и выбирать кривую температуры или нужно ставить полной комплект погодазависимой автоматики вместе с внутреним датчиком? Какие еще есть пути выхода из проблемы?
     
  2. Поставьте комнатный датчик.Этим самым уменьшите количество включений котла. И температура на этом датчике должна быть ниже температуры на терморегуляторах
     
  3. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Система должна быть такой, чтобы при срабатывании термоголовок циркуляция через котел не прекращалась - должна остаться магистраль, не закрытая термоголовками.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    мы кстати для этого всегда используем полотенцесушитель)))
     
  5. Veterran

    Veterran Гость

    Хорошо бы для начала проверить управляющий термостат котла.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А в Фондитале,что нет автобайпаса?
    Можно за последним радиатором поставить автоматический перепускной клапан.
     
  7. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    При работе котла только через собственный байпас скорость нагрева теплоносителя очень велика и может сработать датчик перегрева.
     