    Уважаемые профессионалы нужна Ваша помощь.
    Только закончили ремонт в квартире, а также замену труб и радиаторов отопительной системы.

    Отопительная система выглядит следующим образом:
    Двухтрубная разводка типа «шлейф». Всего 5 алюминиевых радиаторов. Трубы пластиковые везде одного диаметра. Подключение радиаторов нижнее (подача и обратка) через запорные краны. Трубы остались под полом.

    Проблема в неравномерном нагревании радиаторов. Чем дальше, тем холоднее.
    Дальние 3 почти не греют. Вход теплый, обратка холодная. При неполном перекрытии подачи и обратки ближних двух радиаторов, дальние нагреваются.

    Вопросы:
    1. В чем причина неравномерности нагревания?
    2. Возможно, ли исправить без вскрытия полов?
    3. Как проводить балансировку радиаторов (прикрывать обратку или подачу на радиаторах или необходимо перекрывать оба? И в какой последовательности)
    4. Поможет ли изменение нижнего подключения радиаторов на верхнее или диагональные
    5. Подача на квартиру идет от стояка в подъезде через балансировочный клапан. Данный стояк также является подачей в квартиры находящиеся в подъезде. Подача у меня открыта на 2,5 оборота (больше не открывается), когда у соседей наверху и внизу открыты на 4 оборота.
    a. Может ли это быть причиной неравномерности нагревания?
    b. На что повлияет если заменить балансировочный клапан и установить 4 оборота?


    Прошу Вас по возможности прокомментировать мое сообщение. Очень нуждаюсь в ваших советах
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    по гидравлике неправильно с трубами разобрались.
    отрегулировать краниками (не шаровыми), как? http://blog.vashdom.ru/author283/blog143.htm
    нет
    меняйте кран
    диаметр протока возможно увеличится, хотя тут нужно сравнивать краны
     
  3. Сабыр

    Сабыр Гость

    Спасибо! Еще вопрос

    А что значит "по гидравлике неправильно с трубами разобрались".
    Как надо было правильно? Надо на случай ремонта запомнить.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    по гидравлике система должна быть подобна кровеносной системе человека. Чем дальше от котла (сердца), тем тоньше трубы. В идеале у вас должно было быть так, от котла идут самые толстые, если есть разветвление, то после него уменьшаются на размер, перед радиаторами ответвление ещё уменьшается на размер. Таким образом будет достигаться равномерное наполнение веток. Но при сложной конфигурации, используют регулировочные краны, которыми более тонко настраивают проток через радиаторы. Если же система и после настройки плохо прогревается, следует сменить насос на более мощный для более быстрого обмена теплоносителя.
     
  5. Сабыр

    Сабыр Гость

    Большой рахмет!
    Сужаться должна подача или также труба обратки?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если вы видели как венозная часть и артериальная часть кровеносной системы в человеке размещена, вы поймёте. Артериальная - это подача, венозная - обратка. к котлу все приходят самыми толстыми диаметрами
     