1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Батареи+половое отопление в квартире - имеет ли такой план право на жизнь?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Руслан, 18.12.2007.

  1. Руслан

    Руслан Гость

    Есть идея поставить Батареи+Половое отопление в квартире.
    План такой:
    Газовий котел (Италия)
    Металические Батареи
    Медная труба
    Так как на кухне на полу будет керамическая плитка – хочеться чтоб она была теплой особенно зимой.
    В остальних комнатах паркет – поэтому надо батареи.
    Вопросы:
    1. Нужно ли дополнительно батарею в кухню (S=11,22 м.кв)?
    2. Имеет ли такой план право на жизнь. Какие недостатки?
     
  2. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    вполне работоспособная схема. довольно распостраненная. в принципе без кухонной батарееи можно обойтись. только тема -отопление -на другой страничке.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    1) Да. 2) Имеет, более того, это самый оптимальный вариант отопления. И кто Вам сказал, что под паркет нельзя заложить теплый пол? Радиаторы+ТП, это само то. Зимой топитесь и радиаторами и ТП, а в межсезонье убавляете ТП до комфортной ,для ног, температуры , а температуру в помещении поддерживаете с помощью радиаторов.
     
  4. Антон

    Антон Гость

    немного не согласен с a-x-e-l-1, 1) теплый пол это тема но вы не сможете регулировать его температуру, или он будет жарить как батарея или пол будет теплый но батарея будет греть меньше. 2)под паркет тем более необходимо быть осторожными потому что даже паркет одоптированный под теплый пол способен выдерживать температуру только до +27.5 градусов. а чтобы таковое было необходим терморегулятор. правильное и выгодное решение теплый пол от электричества на основе нагревательного кабеля. подроно могу объяснить если захотите, или заходите на страничку www.stskz.kz
     
  5. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Глупости, а вы термозапорку и регуляторы на что нить применяете?На теплый пол до 50 градусов дается температура, оптимально ее разбавлять обраткой от радиаторов через трехходовой смесак...
     
  6. Антон

    Антон Гость

    что есть термозапорка? немного воообще не понял смысл вашей надписи, но понял одно, конечно при огромном желании можно и на луну слетать без скафандра, вот только есть ли смысль делать какие то разводки, ухищряться, к томуже добавлять столько соед узлов - если всего этого можно избежать??? не вижу смысла!
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вы , наверное, немного не понимаете принципа регулирования температуры ТП. Она регулируется именно температурой теплоносителя, а не его количеством. Т.е , как написал Джанго, теплоноситель на ТП и на радиаторы, это разные вещи. Все
    делаются в котельной, там же ставятся трехходовики и ни каких гемороев это не вызывает. Все довольно просто.
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Это как? За счет чего будет циркуляция теплого пола?
    А если обратка с батарей будет 60 С?

    Руслан, если Вы хотите поставить 2 контура отопления, то необходимо 2 насоса.Один в котле, второй придется докупить.
    Регулирование может быть разнообразным,от автоматики котла, если она это может, либо от другой автоматики.
    Можно теплый пол площадью до 120 кв м регулировать с помощью термосмесительных узлов с термоголовой.

    И не надо придумывать.Не такая уж неординарная задача!!!!!
     
  9. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Зачем?гидравлику просчитайте и будет видно справиться насос который в котле стоит или несправиться...а то мона на каждый котур насосов навешать...
     
  10. Алексей

    Алексей Гость

    Господи, Александр, где вас учили строить такие схемы?
    Вы на бумажке нарисуйте систему радиаторного отопления от настенного котла, а потом постарайтесь вставить туда контур теплого пола через термостатический смеситель.
    В лучшем случай вы совершите ошибку, которую описывает a-x-e-l-1

    А без насоса вы можете только перекрывать подачу теплоносителя в пол при превышении температуры.
     
  11. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    А большего по моему и ненадо требовать от теплого пола в квартире, да еще и сделаного медной трубой!!!

    Давай сделаем отдельное помещение в квартире куда повесим котел, и кучу насосов!!! :grin: :grin: :grin: Я бы это понял если в котедже на площадь не менее 200 кв. м. а в квартире которая скорее всего где-то 100!!! :grin: :grin: :grin:
     
  12. Алексей

    Алексей Гость

    Вот и получится, что пока котел работает на температурах 50-55 С теплый пол будет греть хорошо, а когда обратка будет горячей греть будет кое как.
    Самый дешевый вариант, поставить смесительный вентиль для ГВС (70 EUR)+ насос 100 EUR.Температура регулируется не очень хорошо, но все будет работать как надо.
    А чтоб красиво и место не занимало, пожалуйста Мейбес, готовый узел для подключения к термоблоку, с гидравлическим разделителем. 500 EUR.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом