Батарея греется на одну треть

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем communall, 20.12.2008.

  1. communall

    communall Гость

    Сразу скажу ничего в этом деле не понимаю, но:
    Ситуация: Старый дом, отопление было чугунное, заменил на аллюминий с металлопластиком, батарея в зале перестала греть (греет 4 из 10 секций). Подключение: сверху справа вход (обратка), снизу справа выход, слева сверху кран Маевского, слева снизу заглушка. Кран Маевского сколько ни открывал ситуация не меняется, видимо дело не в воздухе, а в чем? Подскажите пожалуста...
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Что-то я не совсем понял:
    То есть батарея, что завязана только обраткой? А где подача? Нарисуйте пожалуйста схему и пришлите на форум. Или хотя бы сфотографируйте. Вот тогда вам можно будет ответить по существу.
    Александр-Яр
     
  3. Вилли

    Вилли Гость

    Кран Маевского скорее всего надо заменить
     
  4. TSP

    TSP Гость

    Подключи по диагонали, только подача сверху , обратка снизу. :drinks:
     
  5. MetiS

    MetiS Активный участник

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    68
    Лайки:
    0
    На самом деле не так важно,где подача,а где обратка,греться должна по-любому,особенно при диагональном подключении,только вот информации очень мало!У Вас что?Котел?Если да,то скорее всего насос стоит на подаче!
     
  6. Олег

    Олег Гость

    Скорее всего батарея длинная, а напор в системе маленький , поэтому поток воды движется по линии минимального сопротивления и не прогревает застойные зоны.Сделайте диагональное подключение и проблема должна изчезнуть.
     
  7. А моё внимание привлекла другая фраза, цитирую:"Сразу скажу ничего в этом деле не понимаю, но..."
    а далее идет очень специфичный професиональный термин "обратка"
    Так всё таки - понимает многоуважаемый
    автор или что-то темнит ?
    Как автор определил что это именно обратка?
    Если это факт , то почему не подключили по диагонали с подачей снизу?
    Наверное решили, что некрасиво будет,ведь ставили летом , хотели как лучше...)
     
  8. олег

    олег Гость

    Така-же ***ня у меня была в доме. Приподними батарею. Ии завежи систему с левого нижнего угла на обратку.
     
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это совсем не обязательно. Человек написал - "старый дом". В старых домах стояк отопления - 1 труба. По одним квартирам идёт транзитом от прямой подачи вверх. По другим возвращается сверху вниз до обратной трубы. Все соседи давно знают в чьих квартирах стояк прямой, а в чьих обратный. В обратном температура меньше и перепад давления меньше. Отсюда и не полный прогрев.
    Мы с женой как то жили на 5 этаже пятиэтажного дома. Бытарея была подключена транзитом (вход с одной стороны снизу, выход с другой, тоже снизу) между соседними подъездами. Дело было на севере. В любой мороз батарея была зекрыта теплым одеялом и часто открывали балконную дверь. Иначе жара 30 градусов. А сосед с 1 этажа (под нами) периодически приходил с шлангом и просил у нас слить с батареи в унитаз. Если сливать час, то батарея у него становилась тёплой. Через месяц приходил снова. То есть батарея остывала не сразу и не всегда.
    Если у вас есть перемычка между входом и выходом батареи впараллель бытарее, то уберите её. По уму, конечно нужен в эту перемычку трёхходовой кран.
     