Баттареи второго этажа холодненькие

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Dobermanxp, 23.09.2014.

  1. Dobermanxp

    Dobermanxp Новичок

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте.

    Имеем таунхаус 2-х этажный. Котел АГВ установлен на первом этаже. Модель котла Gepard 23 (что-то такое).
    Разводка отопления, не знаю как правильно назвать, выходит одна труба и от нее ответвления уже на все радиаторы. Так вот баттраеи на первом этаже отличные, реагируют на изменения температуры на котле. а вот на втором этаже баттареи холодноватые, вернее теплые, до них горячая вода доходит, но видно в малом объеме, не в таком, как к баттареям первого этажа. Соответственно, на втором этаже не так комфортно. Слив из баттраей произвел везде.

    Вопрос: решение проблемы - просто поставить насос? Тогда какой и куда? Или же есть еще какие-то мероприятия?
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Нужна схема.
     
  3. Dobermanxp

    Dobermanxp Новичок

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Схему даже рисовать не стоит. Яже написал. Из котла выходит большая труба с горячей водой на отопление. А уже от этой трубы через вентиля на каждую баттарею: что на первом. что на втором этажах. Обратка с каждой баттареи также через вентиль возвращается в большую трубу, которая входит в котел. Вот и все.
     
  4. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Это всё равно что жаловаться в автосервисе " Заливаю бензин, а она не едет. Что за причина?"
     
    ОСВ208 нравится это.
  5. stakharkov

    stakharkov Участник

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    3
    Причин может быть много, но из них основные:
    - если естественная циркуляция - не соблюдены сечения труб (если кранов батарей наставили - тем более) либо уклоны (по-идее подача должна идти на 2-й этаж, а затем через него на первый) - лечится установкой циркуляционного насоса с байпасом с клапаном или краном на подачу
    - просто может не хватать мощности котла, а горячая вода идёт туда, где меньше сопротивление (к вопросу о сечениях) либо петля по 1-му этажу меньше
    - неаккуратный монтаж (где-то "заварили" проходное сечение)
    Вообще - это вопросы к монтажникам системы (если у Вас есть их координаты...) - ведь они за это отвечают!
     