1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

BAXI ECOFOUR 24F- давление в системе

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем skorpion, 17.12.2015.

  1. skorpion

    skorpion Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Ярославль
    Котёл BAXI ECOFOUR 24F в эксплуатации лет 6.Стало почему то расти давление в системе.Кроме платы и датчика температуры ни чего не менял.В чём может быть причина?
     
  2. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Вышел воздух из расширительного бака. Это наиболее вероятный вариант.

    Возможно порвалась мембрана. Или надо заменить/подтянуть ниппель.
     
    skorpion нравится это.
  3. skorpion

    skorpion Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Ярославль
    А что если при нажатии на клапан воздух из расширительного бачка не идёт???Должен ли быть воздух в расширительном бачке?У меня его кажется нет.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    skorpion,
    Воздух должен быть.1-1,5атм.Накачайте автомобильным насосом.Только вначале стравите давление воды из системы.Если при нажатии на золотник ,идет вода,значит мембрана худая.Менять.
     
  5. skorpion

    skorpion Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Ярославль
    Можно котлу работать без воздуха в расширительном бачке???
     
  6. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    работать то можно вот только нужно ли ,при не сработке сбросного клапана где то что то порвет ,на навьенах например отодвигает трубки вторичного теплообменника и появляется течь ,так что чревато
     
    skorpion нравится это.
  7. Исрапилов Рустам

    Исрапилов Рустам Новичок

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г Махачкала
    ниппель сменный или нет
     
  8. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом