Baxi EcoFour 24F не греет воду

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем skorpion, 11.05.2020.

  1. skorpion

    skorpion Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Ярославль
    Здравствуйте. С приходом тепла перестала нагреваться вода. Включаю котёл в режиме только горячая вода (температура воды 25 градусов), выставляю температуру 50 градусов, замигал символ гор. воды. Загорелся газ, температура 66 градусов. Через 5 сек. газ погас, символ гор. воды мигает. Вода не греется. Ошибка не высвечивается. Растёт давление в системе. Что не исправно? Почему гаснет газ??? После выключения воды температура 25 градусов.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Если растет давление в системе отопления при нагреве теплоносителя - вероятнее всего вышел из строя встроенный расширительный бак. В таком случае горелка может выключаться по алгоритму безопасности при повышении давления. Вообще, выход из строя расширительного бака не "дает" код ошибки, определяется по давлению (повышается с нагревом и снижается при остывании).
     