1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Baxi mainfour 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем vovani, 08.12.2013.

  1. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    Котёл baxi mainfour 24 . Обратка еле тёплая , насос вроде-бы работает ( шум есть ) , давление на манометре - 2 bar . Может что-то с разделительным баком ? На этом котле есть вторичный теплообменник ?
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Имеется ввиду расширительным?
    Нет.
    В чем проблема собственно?
     
  3. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    Извиняюсь , расширительным . Как на форуме писали , при открытии горячей воды - падает давление на манометре .
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    На сколько падает?
     
  5. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    C 2 bar до 1 .
     
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Котел отключается при этом? Ошибки выдает какие нибудь? Что Вы собственно, хотите?
     
  7. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    Котёл не выключается , ошибки не выдаёт . Но большая проблема - обратка еле тёплая , нагревается до установленной температуры ( 70 с ) и как положено тухнет . На самой высокой части трубы отопления стоит воздушный клапан , он естественно давление держит . Давление в расширительном баке и на манометре одинаковое ?
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Схему СО можете изобразить? ИМХО котел здесь не при чем.
     
  9. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    Прошедшей зимой всё работало . Воду спускал из системы - сливалась долго , значит пробки быть не должно . Система проведена трубами (диаметр 15 ), расширительный бак стоит на обратку . 2 контура соединены параллельно ,один из них с 3 секциями батарей .
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Радиаторы горячие? В доме тепло?
     
  11. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    Обратка еле тёплая , насос вроде-бы работает ( шум есть ) , давление на манометре - 2 bar . Соответственно в доме прохладно .
     
  12. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Так у Вас батареи или стальная труба диаметром 15? Фильтры на системе есть, чистили их?
     
  13. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    В основном - стальная труба , параллель - короткая , 3 радиатора . Фильтры - на вводе и на обратку чистил , на обратке был немного загажен . Ну за 2 года это вполне объяснимо .
     
  14. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Эти три радиатора горячие? Краны регулировочные есть на них? Какая температура выставлена на котле?
     
  15. vovani

    vovani Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Адыгея
    3 радиатора не отличаются ничем от труб -верх горячий , низ прохладный . Кранов на них нет . На котле 70 .
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом