1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Строительный сезон в самом разгаре. А значит вопрос выбора стройматериалов выходит на первый план. Тем более если речь идет о «погоде в доме».
    На что обратить внимание при выборе утеплителя читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. На что Вы готовы ради комфорта? Совсем скоро на большей части России наступят самые знойные летние дни. Если Вы тяжело переносите жару, то стоит задуматься об установке кондиционера.
    О том, как не потеряться среди многообразия моделей и опций, приобрести то, что нужно и не замерзнуть летом, читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что такое программа лояльности для монтажников?
Читать статью>>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Beretta fabula 38 cai 120 - сбросной клапан

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Андрей, 08.05.2013.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Год назад потек сбросной клапан. Регулярно, а потом - каждые полчаса сбрасывал воду. И так полгода.
    Диагностика показала разрыв мембраны в расширительном баке. Бак заменили. 3 месяца все было ок. Сейчас все повторяется. Автоманометр показывает давление в расширительном бачке 3.5 и более атм (нет шкалы). Вода из нипеля не идет.

    Но сбросной срабатывает постоянно и часто. В чем причина?

    И как найти спецификацию клапана?

    Спасибо
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    776
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Давление меряют на пустом котле, должно быть 0,9-1,2 Бар
    Подпитку случайно не забываете закрывать?
    Отопление какое у вас - алюминиевые радиаторы или может быть стальные трубы диаметром 76, если второе, то возможно не хватает литража бака (он рассчитан как правило на 90-100л), необходимо ставить дополнительный.
    А для чего вам нужна спецификация? Аварийный сбросной клапан - он срабатывает если давление в системе превысит 3 Бара, тогда как нормальное давление должно быть в пределах 1-2,5 Бар (кстати у вас какое давление в системе, когда он срабатывает?)
     
  3. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    У вас бак излишне перекачан воздухом. Если перекачанный, то он тоже не будет работать, так же, как не накачанный.
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    776
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Он мерял на заполненной системе.
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    Не забываю
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    У меня конвекторы. Обычные, какие-то немецкие.
     
  7. Андрей

    Андрей Гость

    ДА!
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    776
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Когда котел отключен, давление падает на 0?
     
  9. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    А то, что сбросник котла срабатывает при 3 атм, а в баке по воздуху 3,5 атм тебе ни о чем не говорит? 3,5 ведь больше, чем 3?
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    776
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Все знают, что 3,5 больше чем 3 - это математика, а почему давление в бачке меряют при пустой СО? А потому, что при заполненной оно будет равно давлению в системе + давлению в бачке по воздуху (или как-то так) - это физика. К чему твой пост? Плюс не факт, что у него манометр рабочий.
     
  11. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    К тому, что в котле (при работающем сброснике, а он у него работает) больше 3 атм. не будет. А в бачке 3,5. А если в бачке по воздуху действительно 3,5 атм., то совершенно неважно слит котел или нет. Воды в баке все равно не будет ни в том, ни в другом случае.
    Не факт, но я исхожу из озвученных фактов. И что прежде чем здесь писать, человек выполнил замер заведомо исправным прибором. Иначе, вся эта дискуссия просто смысла не имеет. А про то, как качать воздух в бак здесь уже написано несчетное количество раз.
    Андрей, сливай воду из котла и замеряй давление воздуха при давлении воды в котле равном нулю. Если оно не меняется и остается 3,5 - стравливай воздух.
     
  12. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    При наличии воздуха в баке, давление воды и давление воздуха будут равны, и никак иначе. Если только давление воздуха не больше давления воды. В этом случае в бак вода не зайдет. И никаких сумм давлений нет. Это физика.
     
  13. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    776
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Интересно, кто туда накачал 3,5 Бара?
     
  14. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    На самом деле, это не так уж интересно. Вполне может быть, что это сделал тот, кто этот бак менял.
     
  15. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Абсолютно верно! Именно так и никак иначе.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом