1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Бетонный пол по насыпному грунту

Тема в разделе "Устройство пола", создана пользователем Александр1976, 02.04.2008.

  1. Александр1976

    Александр1976 Участник

    Регистрация:
    02.04.08
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Доброго всем времени суток!
    Пожалуйста, подскажите, каким образом правильно устроить бетонный пол по насыпному грунту (толщина, армирование, наполнитель-щебень или керамзит и т.д) с условием, что сверху будут смонтированы теплые полы.
    Спасибо.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Необходимо знать нагрузки которые будут на бетонный пол. И что сейчас является основанием. назначение помещения.
     
  3. Александр1976

    Александр1976 Участник

    Регистрация:
    02.04.08
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Назначение помещения - гостиная, размер 4м*7м, основание сейчас - насыпной чернозем толщиной около 1 метра
     
  4. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Чернозем даст со временем усадку в несколько сантиметров. Поэтому надо этол учесть при устройстве плинтусов. И не зацеплять края плиты за фундамент (цоколь, стена), наоборот оставить зазор. В остальном обычно: бетон обычный М150, толщина 150 мм, две сетки минимальног сечения и максимального шага (типа кладочных) по верху и снизу. Сетки класть внахлест. Под плитой оставьте ПЭ пленку обычную, чтобы сырость земли перебить. И все.
     
  5. Александр1976

    Александр1976 Участник

    Регистрация:
    02.04.08
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    а как же теплый пол, трубу не порвет?
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Чернозем желательно выбрать либо полностью до плотного грунта либо хотя бы на 50-100 см. Засыпать сначала песком и пролить для уплотнения, затем щебень см 15-20 (уплотнить желательно). Уложите полиэтиленовую пленку и залейте бетон М 250-300 с армированием стержнями 10 мм диаметром и шагом 200 мм. Толщина плиты 120 мм. Если будет теплый пол водяной с трубами, то трубы желательно что бы не были в теле бетонной плиты залиты, так как будут трещины в этих месатх и соответственно снизиться несущая способбность.
     
  7. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Вы должны решить, где у Вас находится теплоизоляция. Не флекс толщиной 3 мм, а НАСТОЯЩАЯ, разделяющая мерзлый грунт и пол комнаты. Если выберете под плитой, это ЭПП толщиной примерно 100 мм.
    А при чем тут трубы и плита? Они или разделены или находятся в одинаковых условиях. Вы о чем?
     
  8. Александр1976

    Александр1976 Участник

    Регистрация:
    02.04.08
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    не понял...
    труба будет лежать на плите, сверху трубы - еще стяжка, если просядет нижняя плита, то, соответственно, и труба "пойдет следом". Или я чего-то не догоняю?
     
  9. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Плита осядет вместе со всеми делами- трубами, теплоизоляцией, стяжкой, полом и т.д. Насчет плинтуса я уже говорил. То же самое с соединением отопительной системы в полу с подводкой (гибко должно быть).
    Или оказываетесь от идеи "на грунте и делаете несущее перекрытие.
     
  10. Александр1976

    Александр1976 Участник

    Регистрация:
    02.04.08
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Ильнур, спасибо за объяснение.Еще вопрос, в моей ситуации реально ли сделать несущее перекрытие? И если реально, то каким образом?
     
  11. Максим

    Максим Гость

    Я правильно понял здание уже стоит? Нужно внутри дома сделать пол. Я тут пол своей сделал тоже чернозем. Вынул 25 см. грунта и засыпал его песком соответственно пролил и утрамбовал. Затем заармировал 10-кой можно с шагом 40-50 см. и к стержням еще сетку привязал типа кладочной ( в моем случае была рабица-денег не было). и забетонировал 10см. Все отлично. Единственно отметка пола выше уровня земли. Утеплитель можно Типа Пеноплекс под плитой. И про гидроизоляцию не забывайте. Капилярный подсос.
    Например при выполнении буровых колонн под многотонную технику делают бетонную подготовку толщиной 10 см. с армированием 10кой с шагом 10х10. - ничего не трещит.
     
  12. Ильнур

    Ильнур Форумчанин

    Регистрация:
    23.11.07
    Сообщения:
    813
    Лайки:
    0
    Как обычно. Делаете расчет плиты (толщиной 200 мм из бетона М250) с учетом пролетов и конфигурации. Нагрузка полезная такая: 200 кг на кв.м. - люди и мебель плюс 100 на перегородки и плюс что там еще есть. Получите диаметр арматуры, разложенной классическим образом. И вперед. В качестве опалубки используете грунт как раз.
     
  13. Татьяна 40

    Татьяна 40 Активный участник

    Регистрация:
    28.09.07
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    0
    Я правильно поняла ,что вы предлагаете залить плиту не устанавливая прекрытия ,т.е. плита не должна соприкасаться со стенами, ведь дом уже стоит?,т.е. стены возведены?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Устройство пола