    Здравствуйте, прошу подсказать в чем дело.Стоят биметаллические радиаторы во всех комнатах в хрущевке, низ холодный, да и верх холоднее чем труба стояка которая идет к нему, тепло вообще не чувствуется от этих хваленых радиаторов, раньше стояли чугунные да по глупости поменяли на это. . правда никто не помнит был ли у них низ теплый, но прекрасно помню что дома было тепло и я не сидел в 3 носках и 2 штанах, температура приличная руку 5 секунд на стояке держать невозможно. Система подключения видна на фото, и хотелось спросить справедлива ли картинка 1(правильное и неправильное подключение). Из своих соображений и поисков в интернете я понял что у нас неправильная система подключения. . но как то же люди с ней живут имея старые батареи в старых домах и там тепло . . либо у меня биметаллические радиаторы засорились что не пропускают горячую воду до конца. . .И если купить чугунные то может все повторится?
    http://pixs.ru/showimage/holodnyeba_8448299_20090627.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2016010116_4606473_20090573.jpg
    http://pixs.ru/showimage/2016010116_2092083_20090575.jpg
    Температура приблизительно как чувствую разницу: http://pixs.ru/showimage/2016010116_1854996_20090600.jpg
    Обидно трубы огонь а сижу дубею.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Боковое подключение актуально для чугунных.
     
  3. katashi123

    katashi123 Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Kharkov
    биметалл еще хуже получается?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Биметалл это тот же алюминий. там только металлическая трубка внутри секции.
    При разных системах по разному. Если однотрубная с проходным стояком, чугун лучше, там гидравлическое сопротивление меньше.
    Я бы вам советовал нижнее. Будет греться равномерно.
     
  5. katashi123

    katashi123 Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Kharkov
    нижнее трудно реализовать в такой комнатушке-то. Я вот искал где купить чугунные в магазинах(не б\у) а они так похожи на биметаллические, аж страшно брать, ставить и получить тот же результат , не знаешь что там внутри этих "современных" чугунных =(
    Радиатор чугунный 500 x 92 KIRAN грунтованный
    [​IMG]
    • категория товара : Радиатор чугун
    • серия резьба цилиндрическая : d= 1 "
    • площадь обслуживания рекомендуемая : 1 кв.м
    • мощность тепловая кВт : 0.1 кВт
    • конструкция радиатора: чугунный
    • расстояние межосевое / щаг присоединения : 500 мм
    • ширина 10 секций : 920 мм
    • давление максимальное испытательное : 10 Атм
    • давление максимальное рабочее : 10 Атм
    • установка (укладка) : настенная
    • материал : Чугун
    • торговая марка : KIRAN
    • страна производитель : Турция
     
    Последнее редактирование модератором: 01.01.2016
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    При чём размеры комнаты к подключению?
    Давайте сначала разберёмся какая у вас система. Опишите как идут стояки или сфотографируйте.
     
  7. katashi123

    katashi123 Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Kharkov
    В первом посте все фотографии скинул
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ага, на 3 фото увидел стояк.
    у вас однотрубная система с байпасом, который вы пережали краном. Прохладными радиаторы при этом могут быть действительно только из-за неправильного подключения, потому как весь теплоноситель проходит через радиатор. Ещё раз настаиваю на нижнем подключении.
     
  9. katashi123

    katashi123 Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Kharkov
    Вот так? http://pixs.ru/showimage/tedremontc_5766866_20096213.jpg
    Просто у меня 1 этаж подача снизу идет
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    да.
     
  11. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    А диагональное не лучше?
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    уже проверялось в своё время.
     
  13. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо. Просто сталкивались с ситуациями, когда при диагональном прогрев шёл лучше, чем при нижнем. Поэтому возник вопрос. Видимо, условия всё-таки играют роль?
     
  14. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    А так и должно быть, теплоноситель движется по всем секциям. Прогрев может быть немного неравномерным, но температура и теплоотдача батареи максимальные. При нижнем подключении теплоноситель практически движется низом и подогревает секции. Прогрев равномерный но температура батареи ниже. Существенно.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Конечно. Если применять к ситуации описанной топикстартером, при диагональном подключении выше уровень получить засор секции. При нижнем такого не будет.
    А ещё при диагональном есть ограничения по длине радиатора. Из-за скорости и объёма проходящего теплоносителя может образовываться холодные зоны в слишком длинных наборках. При нижнем подключении длина не важна.
    Тут уже каждый выбирает сам.
     