1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Боьшой перепад температуры.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 08.10.2010.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Доброго времени суток. Имеется котёл *вайлант-24* настеный, двухконтурный. турбо. в работе второй сезон. в этом году заметили что котёл нагревает батареи до задоной температуры . затем отключается. и долго не включается. батареи остывают до еле тёплых. только потом котёл опять запускается. крутили регулятор тепературы.. на панели котла, реагирует вроде с опозданием.(грубая настройка). Вчём может быть причина ?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Проверьте работу циркуляционого насоса и фильтра
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А первый сезон как работал? Комнатный термостат не ставили? В программирование ни кто не лазил?
    Укажи точно модель Валенка.
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Можно полазить в опции настройки насоса, время отработки насоса после отключения горелки и время опережения включения насоса.
     
  5. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    так и в первый сезон работал. просто хозяева думали что так и надо . и не били тревогу. никаких термостатов нет. однотрубка. по пиримитру дома трасса. в котёл никто не лазил. сами планируем . Вот и стоит вопрос. на что впервую очередь обрать внимание ?
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Ну вот собсно и ответ.
    Александр-Яр , был на правильном пути. Чуть чуть не попал, инфы маловато было, а он поторопился.
    У котла есть такой параметр, как минимальное время между розжигами горелки. В разных инструкциях этот пунктик звучит по разному, но суть одна.
    Дальше пояснять? :wink3: :wink3: :wink3:
     
  7. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Дальше пояснять? Да! Если можно. Как можно решить эту проблему .? Настройки котла ?
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это ключевая фраза.
    santexnik81, ну без обид. Давай вспоминай основы. Однотрубная система чем отличается от двухтрубной? Ну кроме количества труб. Ты же толковый парень. Давай мозг напряги.
    Ситуацию поправить можно в настройках,наверное,щас гляну.
    Глянул. Есть пунктик. Читаем внимательно инструкцию по монтажу. Можно варьировать время между розжигами горелки от 2 до 60мин. Заводская настройка 20мин.
     
  9. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    характеристики то я помню.. но не думал что проблемма настолько глобальна в настройках котла. на моей практике не одна однотрубка. с вайлантом. но такое впервые. Подскажите, мне надо уменщить время между розжигами ? . на сколько ?
     
  10. Александр

    Александр Гость

    ЧТО В ТРОЙНИК ВОШЛО, ТО ИЗ ТРОЙНИКА И ВЫШЛО!
     
  11. best996

    best996 Гость

    попадал на такой валенок.там есть регулировка давления газа на горелку,поставил по таблице и все стало ок.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом