1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Брак брусчатки - при использовании С-3 появились воздушные дыры

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем Тарас, 27.03.2006.

  1. Тарас

    Тарас Гость

    при использовании пластификатора С-3 на лицевой стороне брусчатки появились воздушные дыры.Длительное вибрирование практически результата не дало.Пожалуста помогите найти причину .Иначе должен перейти на польский гидроизолятор.Другие же С-3 используют и даже очень хвалят.Качество С-3 видно по самой брусчатке даже не опытному, вот только воздушные пузыри портят всю картину.Зарание спасибо за помощь.
     
  2. Татьяна

    Татьяна Гость

    Воздушные дыры - это так называемые поры, причин образования их может быть несколько:
    - наносите ли Вы смазку? Если наносите, то как и какую?
    - из чего у Вас сделаны формы (материал форм)?
    - на каких Вы смесях работаете: жесткие или подвижные?
    - может у Вас недостаточное время вибрации для смеси данной подвижности или наоборот избыточное, поэтому вибрацию подберите опытным путем: берете 5 форм и устанавливаете по углам и в центре формовочного стола, формуете изделия с разным временем вибрации: 1 партия -“ 30 секунд; 2-я -“ 35 секунд; 3-я - 40 секунд и т.д., на следующий день после расформовки Вы сразу увидите какое оптимальное для Вас время вибрации.
    - может быть у Вас большая амплитуда вибрации, при формовке формы с бетоном не должны прыгать по столу, т.к. в этом случае воздух опять может вовлекаться в бетонную смесь и в этом случае нужно уменьшать вибрацию.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.2015
  3. У Вас защемленный воздух (или вода).

    В лоб "лечится" разночастотной вибрацией - стоит 2 вибратора с разной частотой, сначала малая частота включается, затем - большая. Еще лучше частотнорегулируемый привод. Так избавляются от каверн при производстве больших плоских изделий (еврозаборы).

    Защемлению воздуха может способствовать также и неудачная разделительная смазка - побалуйтесь с другими.

    Кроме того воздух защемляемый при перемешивании хорошо диспергируется при вибрировании (до невидимых каверн) в присутствии в бетоне микропенообразователей.

    Подробности = ищите поиском - лично я отвечал на подобный вопрос уже раз пять.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом