1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Будерус котельное оборудование.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 12.02.2010.

  1. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Название моей фирмы "Арктика-Сервис", авторизован по Аристону и Ферроли, сервис-партнёр по АЕГ, Эрман, Электролюкс, Деу, всего обслуживаю около 20 марок различного оборудования. С Аристоном сейчас разрываем договорные отношения в связи с невыполнением договорных обязательств.
     
  2. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагают либо одноступенчатую либо 2-х ступенчатую.Есть разница?
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Участник

    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Разнеца в цене а на данную модель достаточно 1 ступ. горелки
     
  4. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При всем уважении, не более 2-х месяцев назад, Вы, Дмитрий, грозили снять с гарантии такой котел из за использования на нем одноступенчатой горелки, при этом даже не потрудившись объяснить "свое волеизъявление".Так сказать "своей властью повелеваю...."
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Участник

    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    мы с Вами не оговаривали мощности.
    По вопросу о 2х или 1ст. мы говорили о 95 кВт сдесь роль играет отопление и ГВС и по этому при работе котла с 2х ст. горелкой мы не "насилуем котел" О снятии гарантии или нет мы будем принимать решение только после выхода котла из строя. Все решения Вы можете оспорить, прислав нам официальный запрос.
     
  6. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у вас нет никаких требований к горелке, как может "финский" инженер ошибиться?
    Если ли у вас какие то практические наработки (случаи), чтобы использование 1-ой горелки привело к выходу котла из строя?
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    знакомого встретил?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом