1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Будет ли работать данная система отопления?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем павлентий, 10.03.2009.

  1. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать данная система отопления?
    Ситуация такая...
    В доме существует система. (Приборы последовательно врезаны в трубу по всему периметру дома).
    Весной буду переделывать, с учетом перепланировки комнат.
    Часть трубы буду убирать, и менять на полипропилен SPK Pn25 или экопластик, приборы новые МС140.
    Насос планирую циркуляционный WILO RS 25-4.
    Главный вопрос: Будет ли данная система работать без насоса, т.к. летом часто, а иногда и зимой, отключают электричество.
    Заранее прошу прощения, что схема сделана от руки.
     

    Вложения:

    • file_170489.tif
      Размер файла:
      826,5 КБ
      Просмотров:
      26
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Будет, но очень, очень плохо - последние батареи практически будут холодными. С насосом будут нормально.
     
  3. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    Вариант работы без насоса рассматривается в исключительном случае, как вариант чтобы не замерзла вся система.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    С какого перепугу уменьшил диаметр с 57 до 15? Или я чет в рисунке не понял? Лежак весь 57 должен быть и радиатор, который как байпас стоит-убрать. Я так понимаю он где то на внутренней стене стоит. Иначе два радиатора за ним греться не будут.
     
  5. Олег

    Олег Гость

    Полотенцесушитель ухудшит работу системы в летнем режиме.
     
  6. павлентий

    павлентий Участник

    Регистрация:
    10.09.08
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирская область
    Перед первым радиатором стальная 57 труба, затем кран (перекрывающий на лето), потом пойдет полипропилен d=40


    полотенчик летом работает, как малый контур, в обход батарей. Диаметр трубы на полотенчик 15мм.

    этот радиатор я хочу вообще убрать.
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Без насоса такая система работать не будет! С насосом-- дело другое. Если при работе системы будет отключено электричество, то очень быстро котёл отреагирует кипением. И начнёт расти давление, сработает клапан группы безопасности и будет выбивать пар и воду. Что бы данная система боле-менее работала без насоса, нужно котёл опустить вниз, так что бы верх котла был ниже нижней точки радиаторов. Либо сделать двухтрубную систему. Да и диаметр розлива 25 маловат. Надо хотя бы 32 поставить. Это, если конечно, планируется работа системы без насоса.
     
  8. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    В честь чего это при отключении электричества котел закипит? А терморегулятор на котле для чего стоит? Он отключит основную горелку при достижении заданной температуры. То что котел должен быть по возможности ниже - это правильно, но ни в коем случае нельзя ставить котел в приямок.
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    На газу котёл конечно кипеть не будет, ему не даст терморегулятор этого сделать. Практическая сторона дела. Всё правильно. Твёрдотопливный котёл этот же "ДОН" закипит непременно. По установке в приямок, опять же требования "Газового хозяйства". Вопрос задан в целом по работе системы. Выводы по установке котла могут быть самые разные. А если в доме есть нолевой этаж, в котором скажем гараж, и позволяет место, имеется вентиляция, то почему бы не выделить помещение и не поставить там котёл?
    Условия могут быть самые разные. Ответ дан по существующей схеме системы, и на вопрос будет ли работать данная система с насосом и без него. И вопрос по выбору системы поставлен. По работе котла на газу и по нормам установки газового котла вопроса пока не было.
     
  10. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    У автора на схеме написано: котел - ГАЗ ! :wink3:
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    Я бы не уменьшал диаметры труб, если Вы собираетесь оставлять старый котел, т.е. не менять типа системы отопления - с естественной циркуляцией;
    и без помпы работать она тоже будет.
    По всей видимости, у Вас батареи греются не равномерно из за того, что в ней есть два контура циркуляции - надо уравновесть диаметрами труб, шайбами, или еще чем-смотреть по месту; то же для полотенцесушителя.
    А вот если Вы меняете тип котла:
    - в нем уже есть помпа,
    - расширительный бак тоже часто имеется;
    - есть ограничение по объёму системы отопления;
    Другими словами, это система отопления с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ циркуляцией, при переделке - подход индивидуальный, придется повозиться, но будет экономия;

    Для себя бы - не менял систему отопления - пусть будет
    циркуляционная, она надежная,
    а установил бы НАПОЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ (Можно немецкий б\у)
    котел и жил без мыслей о электроэнергии, блоках управления
    и т.д.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом