1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Будет ли работать насосная станция по такому принципу

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем vetalj2014, 01.07.2016.

  1. vetalj2014

    vetalj2014 Новичок

    Регистрация:
    01.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    днепропетровск
    Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Столкнулся с такого рода проблемой: нужно в частный дом провести воду. Скважина находится на метраже указанном на рисунке. Глубина «залегания» самого насоса 4 метра вниз от уровня поверхности.
    AquaTechnica LEADER 60
    [​IMG]

    Общие характеристики
    ВидЭлектронасос поверхностный (перекачивающий)
    Назначениедля чистой воды, с частицами взвеси до 2 мм
    Производительность2.7 тыс. л/час
    Мощность насосанапор воды до 40 м; глубина забора до 8 м
    Мощность двигателяпотребляемая 590 Вт;
    Температура перекачиваемой жидкостидо 40 °С
    Прочее
    Диаметр выпускного патрубка1 "
    Вес15 кг
    на базе него хочу сделать насосную станцию
    насос AquaTechnica LEADER 60-24
    [​IMG]
    Основные характеристики
    Тип поверхностная насосная станция
    Максимальный напор 40 м
    Пропускная способность 2.7 куб. м/час
    Напряжение питания 220/230 В
    Потребляемая мощность 590 Вт
    Конструкционные особенности
    Диаметр разъема соединения 1"
    Вес 22 кг
    Объем гидробака 24 л
    Вода
    Качество воды чистая
    Размер фильтруемых частиц 2 мм
    Допустимая температура жидкости до 40°C
    с расположением гидроаккумулятора и реле давления в доме. Подскажите – по такой схеме возможна работоспособность насосной станции? Если нет, то порекомендуйте выход из положения и вообще какие могут у меня возникнуть подводные камни.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 02.07.2016
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Возможна. Единственный нюанс - труба между насосом и баком с реле не должна содержать запорной арматуры. Что бы избежать чрезмерного нагнетания давления в случае если при включении кран окажется закрыт и реле не сможет отработать по давлению, а бак скомпенсировать гидроудары.
     
  3. vetalj2014

    vetalj2014 Новичок

    Регистрация:
    01.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    днепропетровск
    Подскажите еще какие трубы для подвода воды в дом лучше использовать?
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Для укладки в грунт на мой взгляд ПНД лучшее решение.
     
  5. Spacemen

    Spacemen Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург. Коломяги
    Не забудьте обратный клапан на выходе насоса.
    Не забудьте систему защиты насоса по электроснабжению.
    Если насос трехфазный, то рекомендую подумать об установке реле контроля фаз
     
  6. vetalj2014

    vetalj2014 Новичок

    Регистрация:
    01.07.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    днепропетровск
    система защиты насоса по электроснабжению-что к этому относится?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции