    Добрый вечер! Интересует Ваше мнение "Будет ли эффективно работать моя схема?"
    Имеем:
    - Котел DANI 23кВт;
    -система отопления гравитационная;Отапливаемая площадь около 80 кв. В комнатах стоят чугунные батареи по 9,12, 18, 6 и 4 секции. Подвод выполнен с верху. На данный момент система гравитационная однотрубная.
    -собрался делать ремонт и решил избавиться от громоздких труб и переделать на двухтрубную с нижней подводкой из ПП труб диам 25мм и установить насос;
    - в паспорте котла указано "Рабочее давление теплоносителя в аппарате не более 0,65 кПа " и не допустимо устанавливать мембранные РБ.
    ВОПРОС: Возможно ли установить в данной схеме открытый РБ с переливом и на сколько новая система с данным котлом будет эффективна.
    Заранее Всех благодарю!
    P/S в дальнейшем планируется замена котла и изменение системы отопления на двухтрубную,
     

    Вложения:

    • схема.png
      схема.png
      Размер файла:
      12 КБ
      Просмотров:
      33
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Котел твердотопливный?
     
  3. matros_2007

    matros_2007 Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Зап-е
    газовый
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    matros_2007,
    С насосом работать будет.
     
  5. matros_2007

    matros_2007 Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Зап-е
    насос будет однозначно
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Нет.
    Так энергонезависимость нужна или нет?
    Где схема "новой" системы? Выкладывайте. Но заранее могу сказать, что Ваш энергонезависимый котел будет неэкономичен по расходу топлива. Подробнее о том почему, можно прочесть здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/vybor-kotla/17-kak-vybrat-kotel.html
     
    Михаил Шаповалов нравится это.
  7. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    на приложенной схеме вижу двухтрубную систему с диагональным подключением радиаторов и принудительной циркуляцией - Работать будет!!! Недостаток один ,поскольку расширительный бак открытого типа, в системе будет большое количество кислорода, в связи с этим уменьшение сроков службы. Нижнее подключение не рекомендую, лучше диагональное или боковое. Пересчитайте мощность радиаторов. возможно того что есть будет не достаточно после демонтажа "громоздких труб"
     
    matros_2007 нравится это.
  8. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    я бы перестраховался и поставил 32 мм , возможно у кого то будут другие мнения
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Думаю нужно дождаться ответов топикстартера. Пока же непонятно что он хочет. То ли существующую систему модернизировать с существующим котлом, то ли к старому котла приделать новую систему, то ли менять и систему и котел. Да и непонятно нужна ли энергонезависимость в виде полной работоспособности с гравитационной циркуляцией, то ли принудительная циркуляция с навесным газовым котлом нужна.

    И что важнее для топикстарера? Полная энергонезависимость от электричества или наибольшая экономия газа?
     
  10. matros_2007

    matros_2007 Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Зап-е
    На данном этапе, я планирую убрать трубы большого диаметра и оставить старый котел (газовый ДАНИ 23 кВт) и радиаторы которые работают в системе на данный момент. Система сейчас с естественной циркуляцией (примерно такая).

    Склоняюсь к экономии газа.
    Котел в следующем году хочу заменить
     

    Вложения:

    • схема.png
      схема.png
      Размер файла:
      14,9 КБ
      Просмотров:
      18
  11. matros_2007

    matros_2007 Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Зап-е
    открытого типа оставляю т.к. в паспорте написано что запрещена установка мембранных РБ.
     
  12. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Тогда ориентируйтесь на одновременную замену СО и котла. Котёл более экономичный - настенный, но требует регулярного обслуживания. Трубы советую применить медные под пайку (система может оказаться дешевле из медных труб, но не дороже). Советую использовать одноконтурный настенный котел плюс бойлер косвенного нагрева, но не двухконтурный котел.
     
    matros_2007 нравится это.
  13. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    у напольника сроки службы и надежность как минимум в два раза больше чем у настенника. Покупаем дешевую "какашку " не получаем ни какой экономии . Покупаем нормальный чугунный котел с возможностью подключения комнатного (уличного термостата) получаем экономию, сервис и устойчивую работу на долгие годы. Приблизительные сроки службы : Настенный котел с битермическим теплообменником -5 лет, настенный котел с монотермическим теплообменником - 7лет, настенный конденсационный котел 7-10 лет, напольный со стальным теплообменником - до 15 лет, напольный чугунный до 25 лет. Сроки приведены с учетом ежегодного сервисного обслуживания. Вспомните эти цифры перед покупкой. По этим срокам можно судить и о надежности котла.
     
    иван филичкин и matros_2007 нравится это.
  14. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Источник этих данных не могли бы привести? Какая лаборатория взяла на себя смелость такое утверждать? Или это чьи-то сугубо личные субъективные предположения?
    Опять же какая лаборатория или НИИ публиковали такие данные? Или это кто-то так предполагает?
     
  15. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    1. "Нормальный" - это какой? Назовите, пожалуйста, конкретно, что Вы подразумевали под термином "нормальный".

    2. Вы в курсе, что в котле с ПЗА (погодозависимая автоматика) по данным датчика уличной температуры, автоматика котла понижает температуру котловой воды (в том числе и обратки)? Рекламируемый Вами котел с чугунным теплообменником будет ли в разрешенных производителем условиях эксплуатации, если температура обратки на нём будет меньше +60 градусов? А если система будет выполнена из ПП труб, то на подаче котла не должно быть (по техусловиям большинства производителей ПП труб) температуры свыше +70 градусов (но на обратке котла должно быть не меньше +60). А для обеспечения необходимого в данном случае увеличенного массового расхода, предлагаете устанавливать гидрострелку и минимум два дополнительных насоса на дом в 100 м2 (помимо котлового насоса)?

    3. В чём заключается декларируемая Вами "экономия"? Пожалуйста, объясните.

    4. "Сервис" - что под этим одним словом подразумевали?

    5. "Долгие годы" - это сколько? Вы в курсе, что при растрескивании чугунного теплообменника из-за слишком низкой температуры теплоносителя, производитель (и продавец) не принимают претензий, так как это является нарушением условий эксплуатации?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом