1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Будет ли работать такая схема отопления?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Livpool, 05.07.2015.

  1. Livpool

    Livpool Новичок

    Регистрация:
    01.05.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Интересует ответ спецов. Будет ли прогреваться второй этаж, если стояк расположить вот по такому принципу как на рисунке.Система двухтрубная, котел газовый, габариты дома 10 х 9 м.
     

    Вложения:

    • 1 этаж.png
      1 этаж.png
      Размер файла:
      28,3 КБ
      Просмотров:
      35
    • 2 этаж.png
      2 этаж.png
      Размер файла:
      13,6 КБ
      Просмотров:
      32
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Стояк 20 диаметра, а ветки 25? Вы смелый человек, но я бы советовал переделать стояк.
     
  3. livpool86

    livpool86 Новичок

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Стояк диаметром 25 сделать? А разводка по второму этажу 20? И ветку до помещения #7 диаметром 20? Вы так имеете ввиду?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    всегда делалось так - чем дальше от котла, тем тоньше. Поэтому стандартный расклад по диаметрам для вашего дома - от котла до разветвления и стояки - 32 диаметр, ветки - 25 диаметр. подводка к радиаторам - 20.
    http://blog.vashdom.ru/author283/blog839.htm возможно поймёте почему так.
     
  5. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Подбор сечения труб это часть балансировки системы и желательно не назначать эти сечения "от балды".
    Есть программа, а задаёте вопросы, на которые программа даст наиболее правильный вариант. Рассмотрите такой вариант с учётом изменения расположения контуров на втором этаже. У этого варианта выгоднее гидравлическая характеристика.

    upload_2015-7-6_7-5-37.png
     
  6. livpool86

    livpool86 Новичок

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответы, в этом месте не получается сделать стояк, потому что над котлом выход на балкон. А дом жилой, в полу возможности нет смонтировать. Или же все радиаторы второго этажа вешать на одну ветку, тоже не хотелось бы.Подскажите наиболее удобные программы для расчёта диаметра труб
     
  7. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Ваш рисунок сделан в одной из программ Sankom или я ошибся? Санкомовские программы есть под многих производителей арматуры.
    А если сделать подъём на второй этаж для каждой ветки отдельно с разных сторон выхода?
     
  8. livpool86

    livpool86 Новичок

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Рисунок выполнен в компасе. Спасибо, наверно это лучшее решение. Так и сделаю.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом