1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Была допущена ошибка в разметке - опора плит перекрытий составила по 8-9 см...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Федор, 19.08.2004.

  1. Федор

    Федор Гость

    Подскажите что ожидать! При закладке фундамента дома(мансардный 1.5 этажа) была допущена ошибка в разметке
    осей дома в результате чего опора плит перекрытий составила по 8-9 см с каждой стороны. Плиты 54 и 48.???
     
  2. Михаил

    Михаил Гость

    Ничего страшного. Можно 7 см.
     
  3. Ответ архитектора

    Ответ:
    1. По строительным нормам заход перекрытий должен быть min = 200 мм.
    2. По строительной практике заход перекрытий должен быть min = 150 мм.
    Резюме :
    а. у вас нарушины безопасные нормы в 2 раза т.е. возможное нарушение прочности = 50 %.
    б. если фундамент кирпичный, а не монолитный ж/б, я бы вообще запретил проживание в этом доме.
    Вывод :
    Необходимы конструкторские расчеты на усиление внутренней кромки фундамента и соответствующая монтажная доработка.
    Архитектор Дмитрий
     
  4. Михаил

    Михаил Гость

    Пожалуйста дайте ссылку на СНИП
     
    Последнее редактирование модератором: 17.07.2015
  5. Михаил

    Михаил Гость

    Ну так что, СНИП неизвестен? Так нечего тогда, архитектор, чушь пороть про 200 мм, да и про 150 тоже.
     
  6. Serz

    Serz Гость

    СНиП II-22-81
    п.6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки,
    расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия