1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Быстрый нерегулируемый нагрев котла.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Rentii, 20.12.2010.

  1. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Котел AEG GKT 243 Comfort L. Возникла проблема. При включении котла в режиме отопления, пламя горелки сразу после включения горит на максимуме, тем самым мгновенно (за 20сек.) достигается максимальная температура воды на выходе с котла и пламя гаснет. Система при этом не успевает прогреться. Такая же картина с горячим водоснабжением. Фильтр на входе в котел чистый.
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Врзможно заужены выходы котла и вода просто не успевает циркулировать, либо заужена сама магистраль. В любом случае вода просто не успевает циркулировать, а работа горелки на полную мощность это нормальное явление.
     
  3. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Насос не блокирован?
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Для начала надо проверить состояние труб, насоса, фильтра. Надо искать что неисправно, от этого и исходить. Причина в плохой циркуляции теплоносителя через котёл.
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    вероятно проблемы с автоматикой.
     
  6. Виктор

    Виктор Гость

    Иногда просто все эти вопросы утомляют до отвращения.
    Вопрощают как попало.. без первичных осмотров и пояснений.
    Ну если уж решились на вопросы (значит собираетесь ремонтировать сами, иначе бы все сделали специалисты), то потрудитесь хотя бы прояснить для себя элементарные принципы работы 2-х контурных котлов!!! Если вы технически грамотный, то начальные причины неисправности найдете сами. А если технически далеки, то и все ваши вопросы с ответами вам ничего не дадут!!!!!!! Потом начнется поиск терминов и разъяснения что имели ввиду отвечающие и что это значит!
    Что у вас сломалось? Да котел у вас сломался!!!
    Что вам делать? Вызывать специалистов, если не понимаете что надо проверить в первую очередь!!!
    Вам сразу сказали элементарную основную причину:
    Но вы решили этим даже и не заниматься...
    Правильно.. А на хрена???
    Тут ведь собрались исключительно экстрасенсы из программы "Битва экстрасенсов" !!
    Там проблемы с техническим пониманием работы котла!

    Какая система..куда прогреться..
    :shok:
    пипец...
    Во народ дает...
     
  7. там соседняя тема точно с таким-же правильным вопросом !!!
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Просто кирдык какой-то..
    Иногда действительно...бесит.
     
  9. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Во блин поругались в мое отсутствие. Уважаемые форумчане, я прошу прощения, у меня небыло возможности поучаствовать в бурной дискусси на данную тему!!! С вашего позволения ввиду ясность.

    Насос работает на третем (max) режиме.

    Трубную обвязку менял этим летом. Система двух трубная Ду20,фильтр чист, а вот правильность работы насоса проверить как? До сегодняшних дней работало всё Гуд, прогревалось все равномерно, теплоноситель-дистилированная вода, так быстро забиться точно не может.


    Да если бы были у нас адкватные специалисты, то я бы и не парился и не задавал тупых вопросов! Я с этим котлом уже 3 года мудохаюсь. ближайший нормальный сервис в 200-ах км.
    :ireful1:

    А вот к этому я склоняюсь больше всего. Потому что если ктонибудь обратил внимание я писал " Такая же картина с горячим водоснабжением" т.е. при включении горячей воды включается битермальный теплообменник, как я понимаю система отопления при этом отсечена 3ход. клапаном, и сопротивление труб тут не причем!
    При включении горячей воды раньше пламя увеличивалось постепенно, а теперь сразу на максимуме и в итоге перегрев
    :sorry2:
    Заранее благодарю за советы, понимание и терпение :wink3:
     
  10. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Здесь недавно обсуждали резкое падение мощности системы перебрали что могли, а оказалось недавно промытый фильтр резко забился. Дистилированная вода не панацея от подобных бед. Попробуйте изменить режим работы насоса, установите средний или малый. На насосах ставится обыкновенный механический переключатель и простое нарушение контакта выдаст вам полный набор неприятностей.
     
  11. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Фильтр смотрел, там вышли 3 маленькие какашуньки и всё. Режим работы насоса переключал на средний и на низжий, ещё быстрей перегревался.

    В паспорте на котел прочел про регулировку мощности горелки. Попробовал покрутить, может думаю давление газа на зиму прибавили, мощность пламени убавил. все вродебы хорошо, но есть нюанс, теперь на горячем водоснабжении мощи не хватает(((( Это не вариант!
     
  12. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Вот теперь можно попробовать порассуждать логически. Фильтр не забит, на изменение режимов насоса котёл так же реагирует, понижение давления газа стабилизирует работу отопления, но на горячее водоснабжение тепла не хватает.
    1 Наименее на мой взгляд вероятное проблема с насосом
    2 Наиболее вероятное проблема с электроникой обеспечивающей работу горелки.
    Лучше конечно спросить спецов занимающихся обслуживанием подобных котлов. Для временной регулировки газа лучше воспользуйтесь входным краном и по меньше крутите в самом котле, а то исходные режимы можете потом и не найти.
     
  13. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Я слышал что шаровый кран тоже нельзя держать в прикрытом положении, т.к. он явл. запорной арматурой, а не регулирующей, и могут образоваться неровности в уплотнении крана и как следсвии пропуски. А сдругой стороны кран гораздо дешевле нежели узлы котла. Надо попробовать.
     
  14. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    А может газовый регулятор брахлит!? Он как регулирует расход газа, какой к нему приходит сигнал? можно ли замерить тестером? или я не вте дебри лезу и не стоит так заморачиваться?
     
  15. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Что вы называете "газовым регулятором"?
    Нужно не тестером пользоваться а дифференциальным манометром и измерять давление на горелке в режиме максимальной и минимальной мощьности.
    Как вы определили что двигатель насоса вращает крыльчатку?
     
Похожие темы
  1. Iriska
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 633
  2. Александр
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 860
  3. nic
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 137
  4. Олег
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 508
  5. Sergey Gavrilov
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 867
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом