Быть или не быть??? подскажите пожалуйста!!!

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Иван, 17.02.2013.

  1. Иван

    Иван Гость

    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста сможет ли такая система работать нормально? Я хочу в частном одноэтажном доме построить вот такую систему отопления двух трубную закрытого типа с мембранным расширительным бачком, автовоздушником, датчиком давления, 4 батареи, бойлер и две комнаты с теплым полом. Хочется полипропиленовые трубы замуровать в стены. Два котла(газ, твёрдое топливо)- должны работать независимо друг от друга. Бывает частые отключения электроэнергии, поэтому отопление должно в аварийном режиме работать без насосной циркуляции.

    [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2015
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    вынесите картинку из "вконтакте", пожалуйста , на нормальный ресурс не требующий регистрации.
    укажите, пожалуйста диаметры трубопроводов.
    зачем шаг укладки ТП 10 см???
    ТП в данной схеме - "слабое место" - отсутсвует регулировка температуры теплоносителя в ТП. И не совсем ясно с какой стати теплоноситель вообще "туда полезет" при естественной циркуляции (да и при принудительной - он в самом конце петли врезан, рядом два прибора с практически нулевым сопротивлением (относительно ТП)).
    нужны диаметры - чтоб попробовать прикинуть чего и как. К стати - марку котла газового укажите (и какой в нем насос).
     
  3. Иван

    Иван Гость

    переставил картинку:
    329187_pic_2.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2015
  4. Иван

    Иван Гость

    C картинкой получилось.
    по поводу шага в 10 см- пол на кухне и в ванной комнате будет обложен плиткой, и для того чтобы не было мостиков холода говорят что нужен шаг 10.
    котел самый простой без электроники ( проблемы с электричеством) а с насосом не определился пока посмотрю на предложения рынка :smile3:
    Думаю на счёт того что теплоноситель не полезет в ТП - может за счет разницы диаметров трубы?
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    тут веть дело какое - если Вам удастся закопать котел в приямок и разница высот между цетрами приборов и цетром теплообменника котла составит 1 метр. то располагаемый напор на вашей системе будет аж =) 150 Па при условии что температура подачи 85 градусов а обратки 60. При таком "мощном" располагаемом напоре 80 метров трубы пропустят через себя 25 литров воды в час. при Теплоотдачи пола в 80 Вт/м.кв (а у Вас там квадратов 7 наверное?) - разница температур между подачей и обраткой на трубе теплого пола составит 20 градусов. Уже многовато =) - И ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТП ВРЕЗАН СРАЗУ ЗА КОТЛОМ!!!! В случае же расположения его в конце ветки - и РН уменьшится хотя бы на треть - перепад температур на ТП составит градусов 45 а то и больше - расчеты с такими условиями лежат за границами расчетных таблиц =))).
    Т.е. работать ТП не будет. На ТП - ТОЛЬКО НАСОС. На бойлер рекомендую тоже самое =).
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    шаг 10 см - не нужен в кухне. более чем достаточно 15 см. да и в ванной то же самое. =0)
     
  7. Иван

    Иван Гость

    Котёл опустить нет возможности.
    А насос на тп ставить непосредственно на ответвлении? тогда можно объединить тёплые полы в ванной и на кухне в один контур...
    Зачем на бойлер насос если на центральную магистраль будет ставиться насос для всей системы?
    А в случае отключения электричества достаточно чтобы две батареи были горячие, а остальная система в режим не замерзания.
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    тогда естественная циркуляция будет происходить в основном за счет остывания теплоносителя в трубопроводах верхней разводки.... печально.... =)
    .
    на бойлер насос для того - чтоб включать его ТОЛЬКО по необходимости -и не ломать и так ***овейшую (уж извините) гидравлику системы...
    .
    если в двух словах - система как на картинке - это г...авно. Работать оно не будет.
    .
    позволю себе совет - найдите инженера - который согласиться орассчитать систему в соответствии с Вашими возможностями.
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Именно! :sorry2: Кроме того если стоит твёрдотопливный котёл да и газовый тоже без электроники, то закрытую систему с насосной циркуляцией делать не стоит. При отключении электричества, газовый котёл ещё, если исправна автоматика нагреет сам себя и отключится при достижении заданой температуры. То что будет с твёрдотопливным? Он при остановке насоса начнёт кипеть, если система открытая, то будет стук и звон по трубам, вышибет воду из расширительного бака, будет много пару и на этом всё. А вот закрытая система может и бахнуть, если не справится группа безопасности или не сработает. Кроме того будет выброс пара с водой под хорошим давлением!
     
  10. Иван

    Иван Гость

    спасибо за активность. :-(
    значит не быть...
    а жаль, хотелось сэкономить и самому систему собрать...
     
  11. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Не надо отчаиваться! "Дорогу осилит идущий"--Библия. "Ищущий да обрящет"--Библия. Я хоть в бога не верующий, но в Библии мысли правильные и веками проверенные!
    А если хотите сделать сами систему, при чём работоспособную и БЕЗОПАСНУЮ Почитайте литературу, посмотрите вот здесь ещё, как раз практически ваш случай разбирал. Так по система отопления может чего подберёте.http://blog.vashdom.ru/author2754/
    Всё должно получится, система у вас не большая и сложного ничего особого нет. На форуме здесь вам помогут.
     
  12. Иван

    Иван Гость

    Именно этого я и хочу, буду дерзать...
     
  13. Алексей

    Алексей Гость

    не будет работать.
     
  14. Иван

    Иван Гость

    Попытка №2
    331452_pic.jpg
    1, поднял стояки на 2.60 ,
    2, отказался от закрытой системы (убедительно про случай отключения электрики с заправленной печкой)
    3, поменял диаметр труб
    4, увеличил шаг трубы в ТП и соответственно уменьшилась длина трубы.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2015
  15. Иван

    Иван Гость

    жду с нетерпением советов специалистов.
     