    Здравствуйте!

    Во время кап. ремонта был разобран и заново собран плёночный тёплый пол Caleo. При включении терморегулятора UTH-100 с подключенным датчиком температуры замигала ошибка E5. Что это?

    После завершения монтажа пола измерял сопротивление - оно значительное (не помню точно, какое), т.е. короткого замыкания нет.

    Говорит ли ошибка E5 о неисправности терморегулятора или что-то не так с монтажом?

    С уважением,
    Александр
     
  2. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Александр, у Вас точно ошибка Е5, а не F5 ?
     
  3. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Скорее всего проблема с датчиком температуры пола. Попробуйте замерить его сопротивление, при комнатной температуре оно должно быть в пределе от 4 кОм до 8 кОм. А также проверьте правильность подключения датчиков. Насколько я помню, их там 2.
     
  4. Александр А.

    Александр А. Новичок

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Спасибо, что откликнулись. Пошёл измерять с тестером и обнаружил, что монтажник перепутал пол с датчиком. После переброски проводов всё заработало.
     
  5. KST Rostok

    KST Rostok Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Челябинск
    Да, монтажники очень часто выступают "третьей силой" в ремонте))
     