    Олег Гость

    Подскажите пожалуйста. У нас 9-и этажный дом, ЦО разводка верхняя, однотрубная. Со дня его сдачи 1988г отопление 1-го и 2-го этажа практически не было. Некоторые стали отключаться от стояков и подключаться напрямую к лежакам в подвале.Все подключались по схеме из подачи в обратку (при этом возникают некоторые проблемы для дома). Меня интересует вариант из подачи в подачу, т.е. квартира подключается параллельно лежаку подачи, будет ли циркуляция воды через батареи или нужно будет поставить циркуляционный насос. Лежак проходит сквозь дом дальше, диаметр лежака 76мм.Какой трубой нужно делать разводку? Система из подачи в в обратку работает нормаль,диаметр труб разводки 15мм.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    перепад давления будет слабенький, боюсь не побежит она у вас..
    а чем чреват вариант
    ?
     
  3. Молеги

    Молеги Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    какой вариант имеете ввиду?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    какой смысл из подачи в подачу? трубы лень тянуть?
     
  5. У вас как видно устроен уже полный бардак с системой отопления-- всяк своё городит! Ничего хорошего из этого не выйдет! Верните систему к проекту.
     
  6. Молеги

    Молеги Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Да нет трубы тут ни причём, просто таких подключений из подачи в обратку по дому много. И в итоге давление в обратке стало намного больше чем в подающем стояке. Если раньше когда приходилсь сливать воду с вертикального стояка, что бы быстрее прогрелся стояк и батареи, то давление при этом было большое. А сейчас открываешь кран вертикального стояка в подвале вода можно сказать идёт самотёком, но если при этом открыть перекрывной кран обратки - она давит неимоверно. Поэтому меня и интересует циркуляционный насос при схеме соединения из подачи в подачу, будет ли эффект.Если будет товсех отрезаю от обратки и соединяю в подачу.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    не будет.
    так не бывает, иначе бы теплоноситель тёк в обратную сторону.
     
  8. Молеги

    Молеги Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте Александр! Вернуть не получиться, т.к. дом кооперативный денег не соберёшь. Элеваторные узлы вообще убраны, просто от лежака подачи задвижка и напрямую к стояку на верх. Много отдельных подсоединений на первых этажах как я писал и теперь давление в обратке намного больше, чем в подаче. Поэтому если подсоединить как надо, то батареи с 1 по 4 этаж будут еле тёплые. Сама система после сдачи дома так и работала не выдавая нормальную температуру, хотя всё было. Как сказали в ЖЭК, мы это знаем но сделать ничего не можем теплосети так качают.Если хотите составляйте акт, несите в Теплосети и не платите за отопление. Но тепла то хочется. А теплосети вообще заявили, мы к вам подводим до дома Температуру 95*, и что у вас в доме творится нас не волнует.Поэтому и хотелось узнать мнение, будет ли эффект от циркуляционного насоса
    при схеме из подачи в подачу.
    Поможет ли дому если сделать разводку двухтрубную, а то пока доходит до нижних этажей всё остывает.
     
  9. Молеги

    Молеги Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    А вот бывает, я вам больше, скажу некоторые вообще отсоединяются от обратки ставят на выходе вентиль и небольшой порцией сливают в канализацию - ну очень эффективно для жильца, но не для теплосети.
    Как сказали в ЖЭК, мы это знаем,т.е. что система не работает нормаль и это не только в нащем доме, но сделать ничего не можем теплосети так качают.Если хотите составляйте акт, несите в Теплосети и не платите за отопление. Но тепла то хочется. А телопсети вообще заявили, мы к вам подводим до дома Температуру 95*, и что у вас в доме творится нас не волнует.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а есть инспекторы, которые потом когда находят такие "финты", вешают на этот дом все потери и все штрафы...
    так и сделайте.
     
  11. Молеги

    Молеги Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Ну а что вообще можете посоветовать кроме актов, если система не работала изначально? Допустим поможет ли насос на обратке? Или сделать систему двухтрубной? Да и ещё на вертикальном стояке ниукого нет байпасов.
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    чтобы всё заработало как надо, нужно разобраться почему система изначально работала неверно... Только после этого можно что-то решать. Естественно, что всех "самовольщиков" придётся подключить по проекту. Я понимаю, что хочется тепла, но они отбирают его у соседей, со словами "мне насрать на вас". Для того, чтобы привести в порядок систему, нужно сначала составить акт, о том, что она нерабочая по нормативам, потом уже службы должны разбираться что там не так и как сделать, чтобы было так, кто виноват и кто за это должен платить в конечном счёте. Возможно у вас слабый проток на подаче, по разным причинам, возможно проект подвода теплоносителя к дому заведомо был неправильным. Вы сами и мы тут на форуме не решим по переписке что не так. Пишите заявление, составляйте акт, пусть с этим разбираются службы. А вы просите посоветовать, как сделать так, чтобы выдавить немного тепла из "мёртвой" системы...
     
  13. ALEX

    ALEX Гость

    ВЫХОД - ОПУСТИТЬ С 3 ГО ЭТАЖА ОБРАТКУ В ПОДВАЛ МИНУЯ БАТАРЕИ. А НА 3-Й ПОДНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДАЧУ С ПОДВАЛА. ПРАВДА 2 ТРУБЫ ПЛЮСОМ - ЗАТО ТЕПЛО БУДЕТ.
     