1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Часто выбивает автомат рабочего освещения десятиэтажного дома, в чём причина

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Андрей, 11.10.2009.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Часто выбивает автомат рабочего освещения десятиэтажного дома в чём причина ?
     
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    какие применяете светильники и лампы, их количество
    сечение провода, длина
    а также питающий автомат, номинал и тип
     
  3. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    А хороши ли контакты у самого автомата? У нас на работе была такая байда, долго ругались с электриками, они грешили на наше оборудование, а оказался плохой контакт внутри автомата, локальный перегрев начинки и отключение как при перегрузке. Кстати, на даче было аналогично с автоматической пробкой, но не в самой пробке, а в гнезде, куда она вворачивалась.
     
  4. Karpov_Andrej

    Karpov_Andrej Гость

    К линии рабочего освещения кто-то подключил большую нагрузку - баню, например.Парится, а не платит.
    Вот и всё.
     
  5. AIM

    AIM Гость

    Вопрос примерно такой же как "В чем причина боли в зубе?"

    Укажите параметры которые просит Электро, как минимум номинал и тип автомата и сколько светильников на этаж, так же какие они (накаливания или люминисцентные)
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    10 светильников с лампами накаливания 100вТ каждая по одному светильнику на этаже. Автомат стоит 16 амперный ИЭК.
     
  7. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    после включения автомата
    не появляются сгорешие лампы

    померьте напряжение сети, в новостройках иногда оно бывает завышенное
     
Похожие темы
  1. martina
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 074
  2. Андрей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 253
  3. Сергей
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    4 711
  4. qwe123qwe
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    18 448
  5. Pavel8833
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 469
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Светотехника