1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Частое включение и отключение котла thesi 24se

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Альберт777, 30.11.2012.

  1. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    частое включение и отключение котла THESI 24SE, это постоянное клацанье просто достало, подскажите как увеличить интервал. Один "умный" человек сказал, что в котле запрограммировано на 3 мин и ему увеличили до 4 мин говорит стало классно. Помогите пожалуйста.
     
  2. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Будет классно если котёл не будет вообще выключаться а лишь уменьшит пламя. С вашим котлом не знаком, но принцип работы почти у всех один. Тактование котла свидетельствует о недостаточной циркуляции теплоносителя.
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вполне может быть, что котел просто не настроен по максимальной мощности и (или) по давлению газа на горелке.
     
  4. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    эта тема стара, её обсуждали 4 года назад, но я столкнулся с ней только сейчас и не смог найти автора темы, он этот вопрос для себя решил со специалистом увеличив временной интервал вкл. выкл. котла. http://www.komfort.com.ua/ru/- вроде здесь обсуждали.
     
  5. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Вот что пишет человек (Вадим Ступник-Украина) который эту проблему решил- (Дальше я опишу процесс его работы (котла), весь контур он уже допустим нагрел: 1цикл-включается, греет 70 секунд и тухнет как положено достигнув 55 градусов(выставлено 50 гр.), ждёт 3 минуты, 2цикл-включается, греет 30 секунд, достигает 55 и тухнет, ждёт 3 минуты. Потом опять 1 цикл и т.д. Получается при 2 цикле вода толком не прогревается. Поменяв время простоя на 4 минуты, котёл теперь включается всегда на 60 секунд и равномерней нагревает воду.)- найти бы его, ведь всё очень просто. Я сам настраивал Будерусы, но не думал что стану сапожником без сапог-стыдаба. Сервисники только за вызов рубля 2 сдерут, а у нас в Уфе этими котлами занимались лишь русклимат, сейчас ваще ни кто.
     
  6. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    ну и вот кое чаво получилось, увеличил интервал вкл. выкл. горелки сперва до 4 минут, а потом и до 5 минут. Клацать перестало. Залез в параметры, а там их уйма. Нужно разобраться и в остальном, страшно правда ведь зима.
     
  7. Волька

    Волька Гость

    Данное проявление обычно происходит по двум причинам -
    1.(Главная) Не настроена минимальная, да и вернее всего и максимальная, мощность горелки - решение проблемы в настройке
    2. забит теплообменник в котле
     
  8. best996

    best996 Гость

    поддерживаю.
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    ну ну =), а если котел установлен в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома - то же теплообменник всем чистить нужно??? =).
    минимальная мощность горелки на ТЕЗИ 11 кВт. а на отопление такой квартиры в переходный период нужно аж 1.5 кВта =))) при чем тут настройки и забитый ТО???.
    .
    проверить то настройки нужно. но один из наиболее простых и действенных способой, в таком случае. увеличить время между запусками. Обычно заводская настройка 3 минуты, максимальная 10 мин.
     
  10. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    всё правильно говоришь, я увеличил время вкл. выкл. горелки до 6 минут и стало всё нормально
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом