1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Строительный сезон в самом разгаре. А значит вопрос выбора стройматериалов выходит на первый план. Тем более если речь идет о «погоде в доме».
    На что обратить внимание при выборе утеплителя читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. На что Вы готовы ради комфорта? Совсем скоро на большей части России наступят самые знойные летние дни. Если Вы тяжело переносите жару, то стоит задуматься об установке кондиционера.
    О том, как не потеряться среди многообразия моделей и опций, приобрести то, что нужно и не замерзнуть летом, читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что такое программа лояльности для монтажников?
Читать статью>>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Частое включение и отключение котла thesi 24se

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Альберт777, 30.11.2012.

  1. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    частое включение и отключение котла THESI 24SE, это постоянное клацанье просто достало, подскажите как увеличить интервал. Один "умный" человек сказал, что в котле запрограммировано на 3 мин и ему увеличили до 4 мин говорит стало классно. Помогите пожалуйста.
     
  2. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Будет классно если котёл не будет вообще выключаться а лишь уменьшит пламя. С вашим котлом не знаком, но принцип работы почти у всех один. Тактование котла свидетельствует о недостаточной циркуляции теплоносителя.
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вполне может быть, что котел просто не настроен по максимальной мощности и (или) по давлению газа на горелке.
     
  4. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    эта тема стара, её обсуждали 4 года назад, но я столкнулся с ней только сейчас и не смог найти автора темы, он этот вопрос для себя решил со специалистом увеличив временной интервал вкл. выкл. котла. http://www.komfort.com.ua/ru/- вроде здесь обсуждали.
     
  5. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Вот что пишет человек (Вадим Ступник-Украина) который эту проблему решил- (Дальше я опишу процесс его работы (котла), весь контур он уже допустим нагрел: 1цикл-включается, греет 70 секунд и тухнет как положено достигнув 55 градусов(выставлено 50 гр.), ждёт 3 минуты, 2цикл-включается, греет 30 секунд, достигает 55 и тухнет, ждёт 3 минуты. Потом опять 1 цикл и т.д. Получается при 2 цикле вода толком не прогревается. Поменяв время простоя на 4 минуты, котёл теперь включается всегда на 60 секунд и равномерней нагревает воду.)- найти бы его, ведь всё очень просто. Я сам настраивал Будерусы, но не думал что стану сапожником без сапог-стыдаба. Сервисники только за вызов рубля 2 сдерут, а у нас в Уфе этими котлами занимались лишь русклимат, сейчас ваще ни кто.
     
  6. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    ну и вот кое чаво получилось, увеличил интервал вкл. выкл. горелки сперва до 4 минут, а потом и до 5 минут. Клацать перестало. Залез в параметры, а там их уйма. Нужно разобраться и в остальном, страшно правда ведь зима.
     
  7. Волька

    Волька Гость

    Данное проявление обычно происходит по двум причинам -
    1.(Главная) Не настроена минимальная, да и вернее всего и максимальная, мощность горелки - решение проблемы в настройке
    2. забит теплообменник в котле
     
  8. best996

    best996 Гость

    поддерживаю.
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    ну ну =), а если котел установлен в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома - то же теплообменник всем чистить нужно??? =).
    минимальная мощность горелки на ТЕЗИ 11 кВт. а на отопление такой квартиры в переходный период нужно аж 1.5 кВта =))) при чем тут настройки и забитый ТО???.
    .
    проверить то настройки нужно. но один из наиболее простых и действенных способой, в таком случае. увеличить время между запусками. Обычно заводская настройка 3 минуты, максимальная 10 мин.
     
  10. Альберт777

    Альберт777 Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    всё правильно говоришь, я увеличил время вкл. выкл. горелки до 6 минут и стало всё нормально
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом