1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Чем грозит неправильная установка крана danfoss с терморегулятором в системе отопления?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем MicroCosmos, 09.11.2009.

  1. MicroCosmos

    MicroCosmos Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Установлен радиатор Sira Bimetal. Стандартное подключение без обратки - вход и выход. Схему прилагаю.

    Собственно проблема заключается в том, что САНТЕХНИКИ "неграмотно" установили краны: термокран сверху, а шаровый внизу. Думали, что подача воды сверху, а как оказалось все наоборот. Насосом накачивается и подается вверх. Чем все это грозит???

    Я так понимаю, что надо переделывать - менять краны местами, только в процессе отопительного сезона это невозможно... Мнение жэковского
    сантехника было весьма простым - "неважно какой кран перекрывать: верхний или нижний, все равно поток воды в батарею уменьшится, по его мнению менять ничего не надо. Забъется - поменяете.

    " img_197558.jpg
     
  2. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Дело в том что даже при движении по стояку теплоносителя с низу в верх затекание его в вашем радиаторе происходит с верху если теплоноситель поступал бы в ваш радиатор с низу то левый нижний угол радиатора был бы холодным так что переделывать ничего не надо
     
  3. MicroCosmos

    MicroCosmos Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как раз нижний левый угол еле теплый, хотя вся батарея вообще греет весьма хорошо. Как с этим бороться пока не ясно. 10 секций в целом не так уж и мало. По заявлению сантехника у всех низ батареи наиболее удаленной от стояка более холодный, чем та часть, которая ближе к стояку.

    Еще вопрос: хотел вместо серой винтовой заглушки термокрана купить терморегулятор с температурным датчиком. В моем случае с "перевертышом" будет ли работать?
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    Будет работать! Я не вижу проблем!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом