Чем залить электрический теплый пол

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Сергей, 12.01.2004.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Мне надо изготовить электрический теплый пол со стяжкой толщиной 2 см. Тип кабеля позволяет использовать тонкую стяжку. Вопрос: из чего лучше изготовить стяжку такой толщины, да еще с подогревом. Ветонит 5000 подойдет или надо что-то еще более эластичное?
     
  2. гоша

    гоша Гость

    Ветонит 5000 пригоден для использования в системах электрического или водяного подогрева полов.Но вот вопрос относительно тонкой стяжки:а это часом не маты,которые укладывают непосредственно в плиточный клей?В основе своей, растворная стяжка ,под стандартные теплые полы ,должна быть не менее 3-3,5 см.
    С уважением,Гоша!
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Я собираюсь уложить теплый пол Kima Green (Швеция).
    Он, якобы, предназначен для использования под паркет, а при укладке под плитку требует стяжку от 1 см. Это из-за малой мощности единицы длины кабеля.
    Этот тип кабеля я выбрал, поскольку для вывода пола в уровень по всей квартире я могу позволить себе стяжку над теплым полом не более 2,5 см. Если Ветонит 5000 подходит, буду использовать его.
     