    Год кондею Хитачи ras 07 chr. за зиму ущел фрион, на холоде давление было ок 3. заправили до 4,3. Только он нестал работать как раньше, что даже на сушке было прохладно установив Т 22. Включая на холод 22 автомат, в помещении реально не опускается ниже 25. при этом вентилятор переходит на более низкую скорость и переодически отключается блок наружный, раньше он так делал при достижении нужной температуры. Ремонтники которые доступны, могут максимум померять/добавить фриона. комната 21 метр, без приборов. Раньше реально мерз 21 сечас болеее менее только на 16. Да появился звук журчащий воды особенно на сушке, раньше такого звука НЕБЫЛО. в инструкции к кондею тоже об этом нет.
    Помогите советом - куда обратится чтоб не разводили.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >Год кондею Хитачи ras 07 chr. за зиму ущел фрион, на холоде давление было ок 3. заправили до 4,3. Только он нестал работать как раньше, что даже на сушке было прохладно установив Т 22. Включая на холод 22 автомат, в помещении реально не опускается ниже 25. при этом вентилятор переходит на более низкую скорость и переодически отключается блок наружный, раньше он так делал при достижении нужной температуры. Ремонтники которые доступны, могут максимум померять/добавить фриона. комната 21 метр, без приборов. Раньше реально мерз 21 сечас болеее менее только на 16. Да появился звук журчащий воды особенно на сушке, раньше такого звука НЕБЫЛО. в инструкции к кондею тоже об этом нет.
    >Помогите советом - куда обратится чтоб не разводили.

    нашел сдесь же на форуме

    Может ли кондиционер плохо работать? [Alexander (k)] - 31.07.03

    Вопрос к независимым профессионалам.
    Аппарат Mitsubishi Heavy SRK25GZL.
    Стал очень плохо охлаждать, если раньше через пол часа начинали мерзнуть ноги и установленная температура быстро достигалась и точно поддерживалась даже при чуть приоткрытой форточке и открытой двери в некондиционируемое помещение. То теперь все стало очень плохо, молотит- молотит а толку мало. За 1 час работы при закрытой двери и форточке (людей и включенных приборов в помещении не было) температура опускается только с 28 до 26 градусов. Вентилятор переходит на пониженную мощность так и не достигнув установленной температуры.
    Вызывал по гарантии. Померили давление хладогента - оказалось 5-6, не помню точно каких единиц, говорят что все нормально для внешнего блока, который был нагрет на солнце.
    Вентилятор внешнего блока работает, внутренний никаких аварийных сигналов не выдает. То ли на прошлой неделе было прохладнее, то ли меня водят за нос. Но уж как-то резко он перестал нормально охлаждать. В субботу еще нормально работал, а уже ночью в воскресенье проснулся от жары и на улице оказалось прохладнее чем в комнате :((.

    точно такойже случай, тогда ответа так и не дали.
     
  3. Здравствуйте, Дмитрий.
    Начнем с того, что на холоде, ни один нормальный сервисник по давлению кондиционер не заправляет, тем более зимой.
    Скорее всего, вам его просто перезаправили.
    Я бы, посоветовал вам, вызвать сервисников и попросить заправить кондиционер ПО ВЕСАМ. Даже не попросить, а собственно предупредить сразу, на момент подачи заявки, что вас интересует именна такая услуга. Далее, когда рабочие приедут, проследите, необходимо:
    1. Выпустить из системы весь фреон.
    2. Отваукумировать систему, при помощи специального вакуумного насоса (обязательно!).
    3. Заправить кондиционер фреоном, обязательно ПО ВЕСУ! Делается это при помощи точных электронных весов (ни в коем случае не при помощи бабушкиного бизмена). Вес заправленного фреона должен соответствовать указанному на шильдике наклеенном на наружном блоке (обозначается R22 или R410А).
    Пишу так подробно, чтобы вам не навешали лапши, сорри.
    Желательно, также заодно, почистить наружный теплообменник сжатым воздухом или моечной машиной. Не повредит.
    Ну вот и все, в общих чертах.
    Удачи!
    С уважением, Андрей Викторович.
     
  4. Анатолий

    Анатолий Гость

    Если автоматика исправна, значит"завоздушился" - в систему попал воздух. Поэтому важны все вышеперечисленные операции.
    Сравните , если вы автолюбитель, похожие проблемы с радиатором, печкой....
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >Если автоматика исправна, значит"завоздушился" - в систему попал воздух. Поэтому важны все вышеперечисленные операции.
    > Сравните , если вы автолюбитель, похожие проблемы с радиатором, печкой....

    Вызвал заправщиков, найти с весами оказалось не так просто, юольшинство заправляют на глазок = )

    очень надеюсь что поможет = /
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >Если автоматика исправна, значит"завоздушился" - в систему попал воздух.

    А как возможно проверить автоматику, там же нет разъема для диагностики как на автомобиле.???
     
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    С весами так никто и не пришел, те кто обещал так и не пришел, кто пришел говорит весь фрион спукать масло может утечь - меня разводят???
    . но пришедший дядеька стравил давление, оказалось перелит, и чем больше снижали давление тем холоднее становилось... оставили давление на 3,5 при + 15 на улице. это нормально?

    Нашел на кондейной табличке написанно давление для теста hi 2,5 low 1,8 max 2,9
    это рабочее давление ? или для опресовки????
     
  8. Руслан

    Руслан Гость

    >Год кондею Хитачи ras 07 chr. за зиму ущел фрион, на холоде давление было ок 3. заправили до 4,3. Только он нестал работать как раньше, что даже на сушке было прохладно установив Т 22. Включая на холод 22 автомат, в помещении реально не опускается ниже 25. при этом вентилятор переходит на более низкую скорость и переодически отключается блок наружный, раньше он так делал при достижении нужной температуры. Ремонтники которые доступны, могут максимум померять/добавить фриона. комната 21 метр, без приборов. Раньше реально мерз 21 сечас болеее менее только на 16. Да появился звук журчащий воды особенно на сушке, раньше такого звука НЕБЫЛО. в инструкции к кондею тоже об этом нет.
    >Помогите советом - куда обратится чтоб не развод

    Здравствуйте Дмитрий.
    Скорее всего ваш кондиционер просто перезаправили зимой.Все остальное просто следствие.Кондиционер нужно отвакуумировать и заправить по ВЕСАМ.
     
  9. andre

    andre Гость

    А внешний блок не стал гудеть сильнее?

    с фреоном могло уйли масло...
    в оставшемся масле вода...

    не помешает почистить радиатор внешнего блока от пыли и т.д....

    насчет заправки по весу:
    в челябинске врядли вы найдете таких спецов, чтобы они фреон вешали весами..... скорее нужно заправлять при 20 градусах на улице и при давлении 760 мм рт. столба и добиваться нормированного давления. Если атмосферные данные немного отличаются, то есть таблицы, где указано давление для различных условий.

    Строго говоря, фреона немного больше или немного меньше - без разницы, огромного различия в работе быть не должно.

    Не хочу Вас расстраивать, но скорее дело не в фреоне.
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >А внешний блок не стал гудеть сильнее?
    >
    >с фреоном могло уйли масло...
    >в оставшемся масле вода...
    >
    >не помешает почистить радиатор внешнего блока от пыли и т.д....
    >
    >насчет заправки по весу:
    >в челябинске врядли вы найдете таких спецов, чтобы они фреон вешали весами.....
    >Не хочу Вас расстраивать, но скорее дело не в фреоне.
    >

    Ну если только чуть громче - не громыхает. Как проверяется уровень масла? вообще это возможно?

    Я не в челябинске а в москве, тут ситуация не особо лучше = )

    но я наконец нашел заправили по весам, вакуммируя. была влажная погода кондей вроде сушил. но обратил внимание что при Т комнаты 28 если установить 24 автомат, то реально понижает до 26 а затем отключается. Но по субъективным ошущениям прохладно = )

    в нутри внутреннего блока кондея есть переключатель WS Services и переключает между normal и cool. Это чего такое.
     
  11. andre

    andre Гость

    >в нутри внутреннего блока кондея есть переключатель WS Services и переключает между normal и cool. Это чего такое.
    а продавцы то что говорят по поводу переключателя?
    я хитачами не занимаюсь.........
    почисть внешний блок (теплообменник) от пыли, перьев и тд.
    если стал громче работать, то у тебя в масле или вода или грязь. скорее вода. масло меняй полностью. поищи сколько его должно быть и какое. моменты затяжек дай побольше. тяни гайки с маслом.
     
  12. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >>в нутри внутреннего блока кондея есть переключатель WS Services и переключает между normal и cool. Это чего такое.
    >а продавцы то что говорят по поводу переключателя?
    >я хитачами не занимаюсь.........
    >почисть внешний блок (теплообменник) от пыли, перьев и тд.
    >если стал громче работать, то у тебя в масле или вода или грязь. скорее вода. масло меняй полностью. поищи сколько его должно быть и какое. моменты затяжек дай побольше. тяни гайки с маслом.

    продавцы говорят что ненадо лазить куда не просят = ))) кнопка под кожухом там где трансформатор.

    под штуцерами наружного были небольшие масленные разводы, но несвежие засохло уже... если масла ушло чуть, насколько страшно???
    По звуку наружного совсем небольшая разница, между тем как было, может амортизация?
     
  13. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >>в нутри внутреннего блока кондея есть переключатель WS Services и переключает между normal и cool. Это чего такое.
    >а продавцы то что говорят по поводу переключателя?
    >я хитачами не занимаюсь.........
    >почисть внешний блок (теплообменник) от пыли, перьев и тд.
    >если стал громче работать, то у тебя в масле или вода или грязь. скорее вода. масло меняй полностью. поищи сколько его должно быть и какое. моменты затяжек дай побольше. тяни гайки с маслом.

    продавцы говорят что ненадо лазить куда не просят = ))) кнопка под кожухом там где трансформатор.

    под штуцерами наружного были небольшие масленные разводы, но несвежие засохло уже... если масла ушло чуть, насколько страшно???
    По звуку наружного совсем небольшая разница, между тем как было, может амортизация?
    Просто я только заправил = )
     
  14. Здравствуйте, Дмитрий.
    Извините, что не отвечал, были проблемы с Интернетом.
    Собственно, добавить нечего. Ну разве что, по поводу переключателя, он должен быть в положении "Normal". На давления указанные на шильдике не смотрите, не забивайте голову лишним. 3,5 атм. при + 15 - это, в принцыпе, нормально. Только это не гарантирует вам правильной заправки. Очень странно, что ни у кого не нашлось весов...

    Всего вам доброго. И удачи!
    P.S. На всякий случай, на будущее, мало ли что: www.apic.ru
    Это профессиональная ассоциация.
    Там полно нормальных фирм. Думаю, без труда сможете найти там, в случае чего, адекватных людей.
    _____________________________________________________
    >С весами так никто и не пришел, те кто обещал так и не пришел, кто пришел говорит весь фрион спукать масло может утечь - меня разводят???
    >. но пришедший дядеька стравил давление, оказалось перелит, и чем больше снижали давление тем холоднее становилось... оставили давление на 3,5 при + 15 на улице. это нормально?
    >
    >Нашел на кондейной табличке написанно давление для теста hi 2,5 low 1,8 max 2,9
    >это рабочее давление ? или для опресовки????
     