1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Что может произойти нехорошего, если для защитного зануления использовать рабочий ноль

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Евгений, 25.01.2002.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Объясните пожалуйста, что может произойти нехорошего если для защитного зануления использовать рабочий ноль (соединить их проводом). Хочу к такой розетке подключить компьютер.
     
  2. Стас

    Стас Гость

    Если это делать в самой розетке, то не рекомендую.
    Ситуация следующая лет через пять вы у себя.делаяте ремонт и в распаечной коробке меняете фазу с нулем, в итоге у Вас на корпусе стиральной машины (компьютера etc.) оказывается фаза.
    Необходимо тянуть желто-зеленый провод от щитка.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  3. Yurick

    Yurick Гость

    Если в розетке поставить перемычку между нулевой клеммой и клеммой заземления, то это может быть череповато тем что, если в щите, например при замене счетчика, какой-нибудь чудак-электрик перепутает концы, то фаза может попасть на копрус компа, а это совсем нездорово.
    Защитный ноль надо тянуть от щитка и подключать его к рабочему нулю до счетчика.
     
  4. Александр

    Александр Гость

    Объясните пожалуйста, как расчитать защитное зануление для паяльника, если можно по подробнее?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Denisuk

    Denisuk Гость

    Представь, что комп ты к ней подцепил, а в другую розетку втыкаешь утюг, который пробит, отгорает нулевой провод на вводе в квартиру или пробка в нуле (не дай бог). Фаза через обмотку транса в компе или через утюг переходит на корпус компа и, привет!
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  6. Андрей

    Андрей Гость

    ""Защитный ноль надо тянуть от щитка и подключать его к рабочему нулю до счетчика""
    Если от своего щитка то где гарантия что Вася не перепутает концы где-нибудь до вашего щитка например на столбе перед вашим домом?
     