    Здравствуйте. Планирую начать звукоизоляцию 2-х квартир (одна над другой) по принципу комната в комнате. Фасадные стены примерно 25 см толщиной (пустотелый красный кирпич), изнутри утеплены 2 см пенопластом и оштукатурены (Rotband). Как думаете, не появится ли конденсат, а впоследствии плесень между стеной фасада и (расстояние между ними 1 см) стеной звукоизоляции 50 мм металлокаркас + минвата и 12,5 х 2 гипсокартон? Пенопласт отодрать или же наоборот послужит только плюсом в данном случае?
     
  2. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    824
    Лайки:
    768
    Адрес:
    Рязань
    в зазеркалье ничего сверхъестественного не произойдет
     
  3. Schall

    Schall Участник

    Регистрация:
    03.10.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Васильки, Тьма тараканья, Зазеркалье
    Спасибо. Вы очень наблюдательный и обладаете тонким юмором. Но это ни как не помогает.
    Ну а если серьезно, есть ли какие соображения? Буду очень благодарен.
     
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    смарткалк https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    Там набираете свою стенку, РАЗУМЕЕТСЯ указав свой регион, это обязательный параметр расчета . Стена которая будет стоять в Краснодаре, сгниет в Воркуте.
    Не ясно, зачем зазор в 1 см. Если как резонатор, то его лучше ограничить жестким материалом, ну и естественно нужно считать. Металлокаркас, будет работать хуже деревяшки. Ну и если не исключены дробные шумы, то ГК к каркасу через демфер (хоть полоски из старых автокамер).
    Пенопласт 2 см - бесполезный слой. Как в плане звукозащиты, так и тепла. Проще снять, а кирпич изнутри пройти масляной краской, примерно на треть подрастет отражение.
    Ну и если по-людски, то после ГК - пароизоляция, а после кирпича - теплоизоляция, слоем хотя бы 150 мм, мокрый фасад. Либо лепить каркас, вентзазор, сайдинг.
     
  5. Schall

    Schall Участник

    Регистрация:
    03.10.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Васильки, Тьма тараканья, Зазеркалье
    Здравствуйте. Спасибо за ответ и за совет. Пробовал по вашей ссылке посчитать, но не получилось, т к там стена однослойная у меня же 2е стены с расстоянием друг от друга в 1 см. Пространство в 1см служит для предотвращения аккустических мостиков. С улицы стены утеплять не планируется. Моя задача изоляция шума в квартире не утепление. Мои переживания, что именно в этом пространстве "1см" между стеной наружней и стеной звукоизоляции из за смещения точки росы внутрь, появится конденсат и плесень.
    Если я по вашему совету, пройдусь по стенам масляной краской, то не получится ли это как пленка которая будет удерживать конденсат от выветривания на улицу через внешнюю стену? Надеюсь вы меня понимаете.
     
  6. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    в этом калькуляторе, нет ограничений по количеству слоев. Слой - "замкнутый воздушный промежуток - тоже есть. Пробуйте.
    к сожалению, воздух не знает, что он предотвращает аккустические мостики, поэтому это просто потерянная толщина стены.

    Зазоры в звукозащитных конструкциях - бывают. В сложных, профессиональных. Используются в качестве резонаторов. Вам не нужно.

    Нужно понять хотя бы общие принципы звукозащиты.
    1. Не бывает звукозащитных материалов. Бывают звукозащитные КОНСТРУКЦИИ.
    2. Классика построения такой конструкции:
    - отразить в сторону источника шума
    - то, что пролезло - перевести в тепло ( поглотить)
    - то, что не поглотилось, опять отразить в поглотитель.

    Соотв. подбирают материалы, по коэф.звукопоглощения (или отражения, это обратные коэф). С нулевым поглощением - зеркало. Это плотные, безщелевые материалы. Их толщина, мало влияет на эффект (есть исключение, НЧ и дробные шумы).
    Поглощают - мягкие. Минвата поглотитель.

    _изнутри_ (пропущено). Просто кирпич и крашенный (т.е. без щелей) работают в качестве отражателя - сильно по разному. Изнутри - слой краски будет работать доп.пароизоляцией. в дополнение к основной, которая тоже должна быть изнутри.

    Что до стены вообще (влагонакопление и теплозащита) - любая попытка утеплить каменную стенку изнутри - повышает риски влагонакопления. А 2 см пенопласта в качестве утепления - просто не серьезно.

    Правильный путь - утепление снаружи, серьезные (от 200 мм). А для решения звукозащиты - внешняя обшивка из жесткого, тяжелого материала (профлист, ЦСП, плоский шифер...) и применение минваты. Будет классическая звукозащитная конструкция.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом