Что то не то в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей, 01.12.2008.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте, у меня вопрос к специалистам... Такая проблема у меня почему то в доме все алюминевые радиаторы греют наполовину, тоесть верх горячий а низ еле тёплый. В чём проблема, не может же жидкость остывать так пока протекает по радиатору сверху вниз. Система отопления закрытая, электрический котёл WARMOS QX со встроенным насосом и расширительным бачком. Температуру теплоносителя уже задрал до 80 градусов а в доме всё равно прохладно, в чем может быть проблема??? Заранее спасибо...
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Как вариант - неправильно подключены батареи, неправильно рассчитано гидравлическое сопротивление трасс...
    .
    Если вы приведет свою схему, с диаметрами труб, их длинами и уклонами(т.е. рисунок должен как можно точнее отображать реальную схему), то ответ будет более качественным.
     
  3. TSP

    TSP Гость

    Абсолютно в точку!
    Что значит сверху вниз?
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    В принципе, это нормальный режим работы радиатора. Единственно, что низ должен быть холоднее градусов на 15-20, а не еле теплый.
    1.Какова мощность котла?
    2.Какое количество и каких секций радиаторов задействовано в СО?
    3.Какие диаметры труб?
    4.Какие трубы?
    5.Какая арматура установлена на радиаторах?
    6.Все ли радиаторы одинаково греют? Или есть нормально прогретые радиаторы?
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А, еще добавлю. Не помню, какой насос в котелке стоит, но, если он с регулировкой, поставь его на 3 скорость.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Переподключи радиаторы на нижнее подключение, и будет тебе тепло. Судя по рассказу речь идёт о верхнем подключении, так будет при нём всегда.
     
  7. Да подавать теплоноситель надо на нижний патрубок, а выход пошел в льшом расстоянии от котла и загибов трубобратку, на воздух в системе не похоже, но тем не менее спустить не мешает. Переключение скорости насоса думаю не поможет, и при принудительной циркуляции теплоносителя, уклоны труб не критичны, можно и два и три этажа отапливать, скорее всего проблемма в разводке и месте установки насоса, насос должен стоять в обратке (при подходе к котлу обратка будет снизу) на небольшом расстоянии от котла и загибов труб (т.е.он должен давить воду в котел, далее из котла пошла подача и эта труба должна заходить в радиатор снизу и идти к следующему радиатору, а из верхнего патрубка радиатора в обратку и к след радиатору и т.д.
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Радиатор весь сверху горячий, все секции а снизу еле теплые...
     
  9. Сергей

    Сергей Гость

    Мощность котла 27 кВт.
    Клоличество радиаторов 14, секций в кождом месте по разному от 4 до 14.
    по первому этажу 25 труба а к радиаторам 20, и по второму 20-ка, есть один радиатор на мансарде.
    Трубы полипропилен.
    Все радиаторы греют вроде одинаково, иногда плавает то горячий то тёплый на третьем этаже.
    И вчера попробовал прикрыть немного радиаторы в гараже, так они вообще остыли.
     
  10. Сергей

    Сергей Гость

    Да, у меня вход в верхней части секции а обратка с той же стороны снизу...
     
  11. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Сам недавно столкнулся с такой системой разводки и подключения.Однотрубная система, диагональное подключение, два крыла по семь приборов-80 ребер, труба металопласт Д 20мм, отводы Д 16мм - и самое главное все цанги и за гипсокартоном. Растояние между врезками (4 приборов из 14 - 50 см)- вообще не работают- вода пролетает мимо. Котел Ariston Genus 28 CF NG -насос автомат-скорость не регулируется. Руки поотбивать таким специалистам. Буду все переделывать, а в некоторых помещениях на стенах плитка.
     
  12. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Дубль два.
    Сколько всего секций и каких?

    Шаровые краны или терморегулирующие?
    Еще вопрос. Как часто включается и выключается котел?
    Есть очень назойливая мысль, что заужены трубопроводы. Что бы получить дельту 20гр.им. Цельсия между подачей и обраткой котла 27кВт, при скорости движения теплоносителя 1м/с нужен проход 18мм. Т.е с котелка у Вас должна выходить 32 труба и она может расходиться на 2 ветки 25.
    Могу предположить, что котел у Вас довольно сильно тактует. Т.е котел то до 80гр.нагревается и даже держит эту температуру, а вот батареи при этом холодные. Вода ,скорее всего, бежит по автоматическому байпасу в котле.
    Если же котел молотит не выключаясь, а батареи холодные- значит батарей значительно больше, чем на 27кВт.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это выражение снимаю. Запарился, забыл, что котел электрический.
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ну тогда сделай хотя бы диагональ, потому как односторонее подключение для алюминия не очень работает.
     