  1. Виктор

    Виктор Гость

    Щиток Энергомера на входе стоит УЗО-ВАД2а, дом старинный деревянный многоквартирный, щиток в квартире, вход двухпроводный. Слесарь ЖКХ заявил, что по новым правилам энергонадзор не примет на учет, поскольку до счетчика ничего недолжно стоять и даже УЗО после счетчика, ссылается на свой семинар. Если он неправ подскажите ГОСТ, закон, статью, чем бы можно было убедить эти организации.
    С уважением, Виктор.
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    ПУЭ.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Все остальные автоматы, в том чиле и дифференциальные( УЗО) ставятся после счетчика.
     