Циркуляционный насос и расширительный бак

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Сергей, 09.01.2010.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Помогите разобраться, пожалуйста! Ситуация такая: 3-х этажный дом, закрытая двухтрубная система, двухконтурный настенный котёл стоит в подвале- всё работало нормально. Подключил одноэтажную пристройку - стали плохо греться батареи на 3-м этаже. Врезал на обратку перед котлом циркуляционный насос Grundfos UPS 25/40 все батареи заработали, но возникла такая проблема - при выходе из режима горячей хоз. воды котёл отключается и пишет ошибку E1(воздух в системе)если скорость насоса выше 1. Я как-то не так подключил насос? И второе: В котле расширительный бак есть, но давление в системе всё равно скачет. Нужно ли поставить дополнительно ещё один бак и куда?
     
  2. Цементик

    Цементик Активный участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    197
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а клапан воздушный стоит?
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Ты как то не туда и не так его врезал. :wink3:
    Мало того, ты и насос зря приобрел такой слабенький (это если ты хотел по уму все зделать). Насосы надо гидравлически разделять друг от друга.
    Еще момент. Куда ты подцепил доп.насос (в смысле элетричество откуда на него идет?)?
    Накидай, от руки можно, схемку того, что у тебя сейчас имеется.
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    воздушный клапан есть в котле
     
  5. Сергей67

    Сергей67 Новичок

    Регистрация:
    09.01.10
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленская область
    Насос подключен к отдельной розетке и включён постоянно. img_203330.jpg
     
  6. step

    step Гость

    Года три назад пробывали то же самое, до котла поставить насос. Ошибка - насос давит на трехходовой клапан, при отключении потребления горячей воды, котел так и остается в режиме ГВС, до тех пор пока на отключить дополнительный насос. Выход (мы его не нашли) каким то образом подключить насос к котлу что бы во время переключения на ГВС отключался насос, какие то реле связанные с питанием на треходовой. Или же если насоса не хватает в двухконтурном котле. Поступаем следующим способом снимаем верхнюю часть насоса. И подбираем насос с такими же присоединительными размерами (как правило они взаимозаменяемые, кроме того мощность насоса - это его скорость и электрическая мощность). Даже можно засунуть вместо четверки - восьмерку.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Какуюто странную схему подали. Не может это работать.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    видимо он забыл вверху ветки соединить.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    что за котёл, озвучьте и почему его насос не совладал с системой? Мало информации. При этом непонятно как у вас дополнительный насос качает постоянно при работе контура ГВС. То есть понятно что он качает, но теплоноситель то не бежит, потому как трёхходовой клапан должен был закрыть контур отопления. Я бы на вашем месте подключил доп насос к колодкам котелкового насоса, чтобы он правильно включался-выключался, либо что ещё лучше, заменил бы на котле насос на боле мощный. Хотя опять же, непонятно пока что у вас за котёл и есть ли там свой насос.
     
  10. Всё гораздо банальнее ...
    Насос в котле гоняет теплоноситель и при отоплении , и при нагреве воды , а допнасос ДОЛЖЕН работать ТОЛЬКО при отоплении . Поэтому возникает гидравлический "конфликт" .
    Решение
    1вар. развязать по гидравлике котёл и систему через министрелку .
    2вар. отключать допнасос при нагреве воды ( как это сделать - надо разбираться отдельно ) .
    Да , верно , насосы при втором варианте лучше брать одинаковые ( или как в котле , или два "чужих" один в котёл , другой доп .)
     
  11. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Насос стоит последовательно, перед котлом.
    Я пробовал также делать. Тоже ошибка лезет. Насос запитывал через реле от котлового. При увеличении скорости допнасоса- котёл отрубается.
    В котле есть датчик протока- штырёк с клапаном. Так вот, при включении доп насоса- сила давления этого штырька уменьшается и он не может нажать на кнопку включения котла.
    И чем больше скорость допнасоса, тем меньше сила протока. Я так понял...-:smile3:
    Вобщем последовательное включение- неправильно работает.