1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Controller xl20

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Aleksandr, 22.03.2013.

  1. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    Здравствуйте, люди добрые


    Есть у меня один контроллер на теплоузле, который исправно работает и не нуждался в настройке, пока клиент не захотел получить график отопления (зависимость температуры подачи от наружной температуры).

    Называется контроллер Honeywell XL20. Может у кого нибудь найдётся руководство по пуско-наладке данного контроллера?


    Заранее благодарю,
    Александр
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    Что это за контроллер такой - поищем конечно...
    но есть вопрос: вот Вы говорите он "исправно работает" пока клиент не попросил организовать зависимость температуры подачи от температуры наружного воздуха, так в чем же его "нормальная работа" заключалась до этого??? =)
     
  3. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    Ищут возможность сэкономить
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    ну єто ясно =))) - а чем до Этого контроллер занимался? =)
    нашел инструкцию для хл50 - МАМА РОДНАЯ!!!! если 20-ый - это то же самое но по проще - Вы гвозди микроскопом забиваете на теплопункте...
     
  5. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    смотрел инструкцию 50ого тоже, но графика там не было.

    Контроллер регулирует гвс, вентиляцию и отопление
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    да в том то вся суть вопроса.
    КАК РЕГУЛИРУЕТ ХЛ20 эти самые "отопление, вентиляцию и ГВС"? я чего то ни как не пойму...
    для чего он там сейчас??? чем управляет. что СОГЛАСОВУЕТ? какая схема ТП?
     
  7. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    регулирует тремя приводами вентилей 24V / 10V управление. В общем гиблое дело с этим контроллером, никак я наверное графики не извлеку оттуда.
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    отставить панику.
    Тут дело не в контроллере - а в программе которую в него заложили. (насколько я понял - он из разряда "для свободно конфигурируемых систем).
    Так вот как бы там ни было - нужно найти (в меню программы контроллера) раздел с характеристиками отопительных графиков. Там, обычно , два варианта основных настроек:
    1. указывается "опорная точка" (начальная точка построения графика зависимости температур) и "коэффициент графика" (отношение изменения температуры подачи к изменению температуры воздуха).
    Так вот опорная точка может задаваться в явном виде (например 20 градусов темпа и 20 градусов на подаче) или в виде некой "желаемой температуры в помещении". В случае если датчик температуры внутреннего воздуха не установлен (его установка нужна в очень специфических случаях) - эта температура (обычно) и является началом графика (т-ра теплоносителя - обычно, задается такой же)
    2. Указываются в явном виде соответсвующие температуры начала графика и его конца. (наружного воздуха и подачи).
    В общем - лопатить меню - найти коэф. кривой и начальную точку - потом на бумаге построить - не проблема.
    Все что найдешь - если сам не разберешся, кидай сюда - помозгуем.
     
  9. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    В общем нашёл необходимые параметры и переписал их
    выбор параметра - pseudo analog - отопление
    1. Температура расчётная - 43 гр.
    2. Эконом. режим - -10 гр.
    3. Темп.нар. 1 - 5 гр. - установочная температура
    4. Темп.нар. 2 - -15 гр.- установочная температура
    5. макс. нар. т. - +19 гр
    6. мин. нар.т. - -25 гр

    температура вениляции - не ниже 55 градусов
     
  10. ArtMot

    ArtMot Гость

    тааак
    проясняется =)
    1. расчетная температура подачи = +43 градуса. (это значит что в соответствии с действующим отопительным режимом ("комфорт" или "экономия"), согласно отопительного графика - по наружной температуре (какой?) - определена температура подачи +43.
    2. Эконом режим = -10 градусов. - это значит, что если запкстится временная программа "экономный режим" - температурный график "параллельным" сдвигом на 10 градусов вниз - понизит температуру подачи. (например это ночной режим, или режим выходного дня для учереждений)
    3 - 4 - не совсем ясно что за параметры (может еще чего про них написано??? в каком меню найдены... что перед ними что после...).
    уж больно размыты названия. (может точки "перелома" графика - в идеале - график представляет собой кривую (ломаную линию в упрощенном варианте).
    5.6. - это границы температуры наружного воздуха отопительного графика.
    в, самом простом варианте, если им (в программе) - найти соответствующие температуры подачи - Ваша задача будет решена.
    Т.е.
    1. нужно , для начала, определить при какой температуре наружного воздуха = параметр "1" (+43) подписан контроллером как "расчетная температура" - на момент Ваших исследований температуру наружного воздуха контроллер должен был "показать".
    2. докопать меню =) - на предмет определения сути праметров "3" и "4".
    3. Таки найти соответсвующие значения минимальной и максимальной температуры "подачи", для ранее найденных граничных температур (пункты 5 и 6).
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    да! - если Вы определите расчетную температуру для параметра "1" для различных температур наружного воздуха и для режима "экономия" и "комфорт" - то только по этим данным можно построить вменяемые графики работы Вашей автоматики.
     
  12. Aleksandr

    Aleksandr Гость

    Да, впринципе, самое необходимое определить до конца параметры 3 и 4, может как то их подробнее можно определить. Поеду послезавтра записывать показания теплосчётчиков, тогда и попробую ещё разок посмотреть контроллер.

    Спасибо за техподдержку


    PS. Впринципе собираюсь автоматизировать узел новым контроллером и новыми приводами, только надо будет выяснить, какой контроллер подойдёт для уже имеющихся типов датчиков температуры. Все они разное сопротивление дают. Вроде народ поговаривает, что пойдёт Danfoss или Sauter.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    У Данфосс - все датчики, насколько я помню, с характеристикой PT 1000.
    Если будете подбирать контроллер - не забудьте выяснить какое необходимо питающее напряжение и тип управляющего сигнала - для существующих электроприводов. Чтоб потом и привода не менять.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом