Cхема проводки в 1-комнатной квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем SergeyRu, 21.01.2009.

  1. SergeyRu

    SergeyRu Новичок

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Привет всем,

    покритикуйте пожалуйста (супер если конструктивно) план проводки с нуля для 1-комнатной квартиры + утепленный балкон в новом доме. Проводка делается с нуля. Дом без газа, думаю ввод в квартиру сделан 5*10мм, но к сожалению не знаю - еще не получил документацию на квартиру (надеюсь на 50А). Думаю что если сделать внутренюю разводку исходя из 50А, то ничего кроме превышения бюджета не будет.

    План-схема проводки прикреплена к посту.
    Далее идет разбивка оборудования по комнатам:
    А – автомат, затем идет индекс. Вот расшифровка индексов:
    (Автоматы все однополюсные, за исключением вводного на 50А.)

    Кухня:
    1. Варочная панель. 32 А.
    2 Духовка. 16А.
    3. Посудомойка. 16А
    4. Розетки-Кухня (электроприборы на рабочей поверхн: миксер, чайник, итд). 16А
    5. Розетки-Кухня (холодильник, ТВ, микроволновка). 16А
    6. Розетки-Кухня (остальные розетки). 16А

    Зал + Балкон:
    7. ТV аппаратура. (видео, двд, и пр), 16A
    8. Розетки-Зал. 16А
    9. Розетки-Балкон. 16А
    10. Теплый пол Балкон. 10А

    Ванна:
    11. Стиральная машина (в ванной). 16А
    12. Свет + Тепловые лампы. 10А
    13. Розетки-Ванна (фен и пр.). 10А
    14. Теплый пол Ванна + Кухня. 16А
    15. Бойлер. 16А

    Свет:
    16. Прихожая + комната. 10А
    17. Кухня + балкон. 10А
     

    Вложения:

    • file_164338.jpg
      file_164338.jpg
      Размер файла:
      74,8 КБ
      Просмотров:
      132
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вполне хорошая схема. Приемлимая. Наверняка будет 3х проводная разводка. С 0 проводом.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.05.2016
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С защитным нулевым, очевидно...

    Каку же розетку планируете для стиралки при 6 мм кв. и АВ 32А? Не сильно жирно?

    В остальном сказать нечего, сечение и защита соответствуют.
    Разве что...
    Не понятно подключение. Варочная на АВ32А и от него ещё групповые линии... или как?

    Свет на балконе/лоджии через УЗО.
     
  4. SergeyRu

    SergeyRu Новичок

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь, ошибся, самый левый потребитель - это варочная панель. :smile3:.
    Свет на балконе через УЗО, а куда там подключать заземление? Если корпуса у светильников нет?
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
    Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
    ...
    1. Лоджии различают трех типов:
    - открытые;
    - закрытые без подогрева;
    - закрытые с подогревом (отоплением).
    2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
    3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
    ..."
    Поднимите весь документ полностью.

    Трёхпроводность линий не определяется применяемыми светильниками, это безусловное требование.
    Для справки: для подключения УЗО третий проводник не требуется, оно работает и в двухпроводке.
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    Схема грамотно составлена. Если вы владелец этой квартиры то вам большой респект! Работая в сфере электромонтажа очень часто сталкиваешься с людьми которые очень халатно относятся ко своей проводке оставляя все проектные работы на монтажников."Делайте чтоб работало" многие говорят. :grin:
     
  7. satira50

    satira50 Гость

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подключением 2х клавишного выключателя.
    Была одна люстра в комнате. Сделали 2е люстры. Как подключить люстры, чтобы горела одна при включении одной клавиши, вторая-второй клавиши, вместе при включении двух клавишь.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От распаячной коробки (в которую от щитка приходят два провода: фаза и ноль), что над выключателем, вниз к выключателю три проводника. Один (от фазы) к среднему контакту выкл., два проводника к коммутируемым контактам выключателя, противоположные концы этих проводов (двух) соединить с фазными проводниками, идущими к люстрам. Также из распаячной коробки от нулевого проводника уходят два нулевых, каждый к своей люстре.
    Для простоты исключил упоминание о проводнике РЕ, который должен идти от щитка к каждой люстре (как и нулевой рабочий).

    ЗЫ В дальнейшем, для избежания замусоривания чужих тем, создавайте свою.
     
  9. Из расчета для ВВГ при скрытой проводке допустимые токи(на жилу):
    5х6мм - 34А
    5х10 - 47А
    ...выходит токи эм.расцепителей выставленны больше допустимых для кабелей. :acute:
    Допустим перегруз сети... кабели начнут плавиться раньше отключения автоматов!!!
     
  10. SergeyRu

    SergeyRu Новичок

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет. Не подскажешь для NYM те же расчеты?
    Тут вроде все ок, потому что 10мм2 - это шина соединительная внутри щитка. 6мм2 - тоже шины, за исключением питания самого левого потребителя, эл. плиты, а он 32А, так что тут даже для скрытого ВВГ все нормально...
     
  11. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выходит, что просто не внимательно смотрите чертёжик... :sarcastic hand:
    Сечения приведены для установочных проводников в щитке, поэтому смотреть надо табл. для одиночного провода, а не кабеля.
     
  12. Если это такая схема щита то зачем такие расчеты по сечению(допустимые токи 6мм-50А,10мм-80А)... все автоматы посадить на весьма распростроненную медную шину 101 3п. 63А или 100А Starlight... весьма удобно!
    А что касается кабеля NYM прошу не забыть при расчетах что: Диаметр токопроводящеи жилы сечением 1,5 мм2 составляет 1,35 мм; сечением 2,5 мм2 - соответственно 1,74 мм. что скажется на допустимых нагрузках(расчет брать в ПУЭ).

    P.S.ошибся малость.. расчет по ВВГ брал для открытой проводки.
     
  13. SergeyRu

    SergeyRu Новичок

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ситуация немного изменилась... Узнал тип проводки-3х фазная. 14кВт макс мощность. Схему чуть переделал.

    Ребята, покритикуйте схему, пожалуйста.
    У меня в щитке в подъезде стоят:

    * трехфазный автомат ИЭК 32,
    * трехфазный УЗО ИЭК ВД1-63, In=50A, I delta=0,3A.

    Я нарисовал схему, она приложена к посту, у меня вопрос, мне сказали что у меня 14кВт. Это значит что я могу с фазы брать 21А? Но почему тогда автомат входной стоит на 32А? Или это на сумму токов по фазам?

    Как вобще работают трех-фазные автоматы с номиналом тока x ампер?

    * Ограничивают ли они x ампер на фазу а потом вырубаются?
    * Ограничивают ли они x/3 ампер на фазу а потом вырубаются?
    * Ограничивают ли они x ампер на 3 фазы а потом вырубаются?

    Схема (обозначения):
    А – автомат, затем идет индекс. Вот расшифровка индексов:(Автоматы все однополюсные, за исключением вводного на 50А.)Кухня:1. Варочная панель. 32 А.2 Духовка. 16А.3. Посудомойка. 16А4. Розетки-Кухня (электроприборы на рабочей поверхн: миксер, чайник, итд). 16А5. Розетки-Кухня (холодильник, ТВ, микроволновка). 16А6. Розетки-Кухня (остальные розетки). 16АЗал + Балкон:7. ТV аппаратура. (видео, двд, и пр), 16A8. Розетки-Зал. 16А9. Розетки-Балкон. 16А10. Теплый пол Балкон. 10АВанна:11. Стиральная машина (в ванной). 16А12. Свет + Тепловые лампы. 10А13. Розетки-Ванна (фен и пр.). 10А14. Теплый пол Ванна + Кухня. 16А15. Бойлер. 16АСвет:16. Прихожая + комната. 10А17. Кухня + балкон. 10А
     

    Вложения:

    • file_165795.jpg
      file_165795.jpg
      Размер файла:
      76,4 КБ
      Просмотров:
      26
  14. В школе проходили Физику. Раздел - электичество. Там конкретно сказано. W=JхU
    W-14 Квт. При 3 фазах получается. J=14000 : 220=64 А : 3 =21 А, запас на скачки тока в период вкючения n-2. 22х2=44А.
    Токоносители бывают Аллюминевые и Медные. Каждые имеют свою критическую точку плавления. Поэтому можно все брать по справочникам или расчитыват самому.
     