1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Дайте совет

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем se_ga, 29.01.2009.

  1. se_ga

    se_ga Участник

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Марий Эл
    у меня стоит обычный расширительный бак, который конечно же мешает, хочу поставить бак мембранного типа, что для этого надо, и как подключать? Котёл простой ростовский, система~280-300литров,
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вполне можно поставить. Ставьте мембранный. Для этого нужно: демонтировать существующий открытый бак, поставить на его место автовоздушник. Закрытый мембранный бак поставьте на обратку, да можно и на подачу в нужном вам месте. Если объём системы 300л, то 300*0,0045= минимальный рабочий объём закрытого бака. И ещё! Посмотрите рабочее давление котла. Вам нужно будет ставить группу безопасности. Так вот клапан группы безопасности нужно настроить так, что бы давление срабатывания клапана было ниже или равно рабочему давлению котла. Котёл, как я понял, у вас круглый-- Ростов-Дон.АОГВ-11 Его рабочее даление 1КГс.Не более.
     
  3. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Уважаемый Александр-Яр Вы опять даете людям эту дурацкую формулу для расчета емкости экспанзомата!
    300*0,0045=1,35 литра!Расширительный бак на систему в 300 литров - полтора литра - бред!
    300/10=30 литров - минимальный объем бака для этой системы!Вот в других темах Ваши знания гораздо лучше - преклоняюсь,но про бак то прочитайте информацию!
     
  4. Согласен с Андреем551
     
  5. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    А насос уже имеется в системе?
     
  6. se_ga

    se_ga Участник

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Марий Эл
    насос уже есть
     
  7. se_ga

    se_ga Участник

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Марий Эл
    да имеется
     
  8. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    "ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АРМАТУРЫ
    Расширительные баки. Для сбора избытка воды при температурном расширении, каждая система водяного отопленияоборудуется расширительным баком, от правильной схемы присоединения которого к трубопроводам зависит нормальная работа отопления"
    "Присоединение расширительного бака непосредственно у циркуляционных насосов обеспечивает работу всей системы под избыточным давлением, что устраняет подсос воздуха через неплотности, и не допускает вскипания воды в подающей линии при верхней разводке."
    "Минимальный рабочий объём расширительного бака Vрб определяется по формулам:
    для горячей воды
    Vрб= 0,045Vсис Л
    для перегретой воды
    Vрб= 0,06Vcис Л."
    "Размеры расширительных баков, устанавливаемых на чердаках и иных неотапливаемых помещениях принимают с учётом проходов не менее 500мм между стенками будки и баком. Кроме того, расширительный бак должен иметь утепление и рециркуляционную линию, воизбежание замерзания"
    Данные взяты из справочника: "Справочник по теплоснабжению и вентиляции в гражданском строительстве" Второе издание переработаное и дополненное

    . img_165597.jpg
     
  9. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Уже лучше!В книге написано:0,045, а Вы советуете-0,0045 - ошибочка в 10 раз получается!Надо бы посвежее книжечку посмотреть - глядишь там еще в 2,5 раза бачок побольше посоветуют,а это как раз в самый раз будет! 30 литров!
     
  10. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Рекомендации по подбору

    Определение необходимой емкости расширительного бака

    Жидкости практически не сжимаются. Поэтому, при условии, что закрытая система отопления полностью заполнена теплоносителем, даже незначительное увеличение его объема за счет теплового расширения, приведет к аварийному увеличению давления. В результате произойдет срабатывание предохранительного клапана, имеющегося в системе и избыточная часть теплоносителя выльется наружу. Емкость расширительного бака подбирается таким образом, чтобы в пределах рабочего диапазона температур, тепловое расширение теплоносителя, не привело бы к увеличению давления в системе выше давления срабатывания предохранительного клапана.

    Рассчитать необходимый объем расширительного бака можно по следующей формуле:


    Vn - номинальный объем расширительного бака.

    Ve - объем, образующийся в результате теплового расширения.

    Этот объем рассчитывается как произведение полного объема системы на коэффициент расширения жидкости: Ve = Vсист*n%.

    Если объем Vсист неизвестен, то его величину можно достаточно точно определить по мощности отопительного котла, из расчета 1кВт = 15 литрам.

    Значение коэффициента n% для воды, определяется из таблицы, при температуре равной максимальной рабочей температуре теплоносителя системы отопления.

    Т°С 40 50 60 70 80 90 100
    n% 0,75 1,17 1,67 2,24 2,86 3,55 4,34



    Если в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то коэффициент расширения можно рассчитать по следующей формуле:

    для 10-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,1 = 4,4%;

    для 20-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,2 = 4,8% и т. д.

    Vv- водяной затвор - это объем теплоносителя, изначально образующийся в расширительном баке, в результате статического давления системы отопления. Для расширительных баков, с номинальным объемом до 15 литров, как минимум, 20% от их номинального объема следует принимать в качестве водяного затвора. Для расширительных баков емкостью более 15 литров, как минимум, 0,5% от полного объема системы, но не менее 3-х литров.

    pо - предварительное давление - равно статическому давлению системы отопления (ее высоте) и определяется из расчета 1 атм = 10 метров водяного столба.

    ре - окончательное давление - образуется в результате работы предохранительного клапана. Для предохранительных клапанов с давлением до 5атм:

    ре = рпред кл - 0,5 атм.

    Для предохранительных клапанов с давлением больше 5атм:

    ре = рпред кл - (рпред кл * 10%)

    Так например, для системы отопления общим объемом 500 литров, высотой 15м (1,5атм), с максимальной рабочей температурой теплоносителя (воды) 90°С и давлением предохранительного клапана 3атм. необходима будет следующий объем расширительного бака:

    Vе = 500 * 3,55% = 17,75 литра;

    Vv = 500 * 0,5% = 2,5 литра (т.к. 2,5
     
  11. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Vе = 500 * 3,55% = 17,75 литра;

    Vv = 500 * 0,5% = 2,5 литра (т.к. 2,5
     
  12. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Подбор мембранного расширительного бака для системы отопления



    Исходные данные необходимые для выбора:

    С – объем воды в системе отопления (емкость котла, радиаторов, труб и т.д.), с коэффициентом запаса 20 – 30%.

    Е – коэффициент расширения воды, определяемый в соответствии с максимальной разницей между температурой неработающей системы и температурой настройки термостата работающего котла

    Рi – начальное давление (в атм.) (абсолютное давление = избыточное давление + 1 атм.), соответствует предварительному давлению в мембранном баке, которое должно быть не ниже гидростатического давления в точке установки мембранного бака.

    Pf - конечное давление (в атм.) (абсолютное давление = избыточное давление + 1 атм.), соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембранного расширительного бака.

    Полный объем расширительного бака Vt рассчитывается по формуле:

    Vt = C· e

    Pi

    Pf

    Пример расчета:

    Объем воды в установке С=515 л

    Коэффициент расширения воды е = 0,029

    Начальное давление Pi = 1,5 вар (2,5 атм.)

    Конечное давление Pf = 3,0 вар (4,0 атм.)

    Суммарный объем устанавливаемого бака равен:

    Vt = 515·0,029 = 40л

    2,5
    4,0

    При упрощенном варианте расчета требуемый объем бака определяется отношением суммарный объем устанавливаемого бака Vu (получается умножением общего объема воды в установке на коэффициент расширения воды, в данном примере: 515х0,029=15л) на коэффициент использования бака, зависящий от начального и конечного давлений (см. табл.1, для данного примера 0,37).

    Vt= Vu = 15л:0,37=40л



    Зависимость коэффициента расширения воды от температуры

    ºС
    Коэффициент расширения
    ºС
    Коэффициент расширения

    0
    0,00013
    65
    0,0198

    10
    0,00027
    70
    0,0227

    20
    0,00177
    75
    0,0258

    30
    0,00435
    80
    0,0290

    40
    0,00782
    85
    0,0324

    50
    0,0121
    90
    0,0359

    55
    0,0145
    95
    0,0396

    60
    0,0171
    100
    0,0434
     
  13. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Гидроаккумуляторы работают только в закрытых системах. Перед подключением бака советую испытать свою систему отопления, чтобы небыло обратной переделки.
     
  14. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можнт там просто нужно в других единицах считать, а не в литрах? :wink3:
     
  15. se_ga

    se_ga Участник

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Марий Эл
    а бак на 24 литра хватит? и как его правильно запустить?
     