  1. baxi mainfor 24 при включении гвс падает давление в системе при закрытом кране набора
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Проверка и подкачка расширительного бака (далее РБ).
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачек золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потекла водичка,
    то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего - переходим к п.3
    3. Перекрыть подачу и обратку отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 0,8-1,0 Бар (смотрим паспорт котла).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему.
     
  3. александр в

    александр в Новичок

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Вологодская область
    воздуха не было накачал,теперь очень медленно закачивается вода в систему,давление воды 3,5kg/cm может дело в теплообменникеГВС?
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Сколько накачал?
    А нужно быстро?
    В этом котле один теплообменник.
     
  5. воздуха накачал 1,2бар,открываю горячую воду давление в системе моментально падает до 0,котёл блокируется Е010,полностью открываю кран подпитки,давление в системе до 1,5бар набирается за 20мин.Такое впечатление,что не пропускает воду датчик приори-тета ГВС.Такое может быть?
     
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А может быть у вас перепутан вход и выход воды на котел?
     
  7. котёл работает уже год,проблемы начались месяц назад
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Перекройте холодную воду на котел и откройте горячую на смесителе, если потечет и давление упадет, то возможно теплообменник пробит между контурами.
     
  9. александр в

    александр в Новичок

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Вологодская область
    перекрыл подачю,открыл горячую вода не течёт,открыл подачу, горячей воды нет,ни на летнем ни на зимнем режимах!? Давление в системе не упало.
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Вызывай спеца.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом