1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Давление газа в EUROSIT 630

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kidago556, 16.10.2015.

  1. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Здравствуйте
    Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить.
    Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    хорошо горит? Язычок пламени достаёт до термопары?
     
  3. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    нормально горит, как обычно
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    есть
     
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Что бы разобрать вопрос с нехваткой газа, включите одну конфорку на плите и проследите - убавится ли пламя при включении котла(горелки). Если нет, то с газом нормально.
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Да, хватает, если сам запальник не засорён.
    Как нить покажите.
     
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    добавьте газа на запальную горелку, бывает не хватает нагрева термопары
     
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Как, чем?
     
  9. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    под верхней крышкой под шлицевую отвертку ,одна большая одна поменьше которая меньше она и есть,они во всех наверное есть только знать надо где
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Ему это трогать не надо.
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    да многим чего трогать не надо ,а трогают,вот и производители не дают информации о настройка простым пользователям
     
  12. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    А сюда нельзя?
    Пилотная горелка, это запальник, а не горелка, которая нагревает
     
    Последнее редактирование: 17.10.2015
  14. Kidago556

    Kidago556 Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Фото нормально не загружается ни с жесткого, ни с Яндекс диска, поэтому оставляю ссылку.
    Да, насчет пилотной горелки не правильно выразился, имел в виду основную горелку
     
  15. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    где находится ручка управления температурой,там на крышке есть винт под крестовую отворачиваешь крышка должна сняться вот там и есть регулировки,а газа хватает просто стало меньше на запальную идти ,там типа карбюраторной иглы количества
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом